подскажите,что надо сделать в котле.Мы перевели котел на сжиженный газ,произвели все настройки электронной платы ,согласно инструкции.Система отопления работает хорошо. ГВС не работает.Изначально нагрев температуры был самопроизвольно,на сколько захочет на столько и нагревается,не обращая внимания на выставленную температуру.Сейчас выскакивает ошибка Р41 и восклицательный знак,при этом не отключается горелка после подогрева воды до нужной температуры.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: BAXI ECO COMFORT некорректная работа
Подозреваю, что у Вас котёл ECO Compact...
При переводе на сжиженный газ необходимо сделать следующее:
1. Заменить форсунки
2. Изменить параметр F2
3. Провести механическую настройку газового клапана
4. Провести электронную калибровку газового клапана
Опишите подробно как производился перевод на сж. газ....
При переводе на сжиженный газ необходимо сделать следующее:
1. Заменить форсунки
2. Изменить параметр F2
3. Провести механическую настройку газового клапана
4. Провести электронную калибровку газового клапана
Опишите подробно как производился перевод на сж. газ....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: BAXI ECO COMFORT некорректная работа
1.заменили форсункиBAXI - Volga писал(а):Подозреваю, что у Вас котёл ECO Compact...
При переводе на сжиженный газ необходимо сделать следующее:
1. Заменить форсунки
2. Изменить параметр F2
3. Провести механическую настройку газового клапана
4. Провести электронную калибровку газового клапана
Опишите подробно как производился перевод на сж. газ....
2.производили механическую настройку газового клапана
3,производили корректировку параметров F2 и других согласно руководства
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: BAXI ECO COMFORT некорректная работа
Всё-таки уточните модель котла.
и если это ECO Compact то была ли сделана калибровка?
и если это ECO Compact то была ли сделана калибровка?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: BAXI ECO COMFORT некорректная работа
это ЭКО КОМПАКТ 24F
что такое электронная калибровка котла,уточните пож,
что такое электронная калибровка котла,уточните пож,
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12101
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: BAXI ECO COMPACT некорректная работа
Можно для разнообразия почитать параграфы 12.1(D) и 12.4 инструкции...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: BAXI ECO COMPACT некорректная работа
Учитывая особенности применения в целях минимизации разницы между различными типами клапанов на кривой модуляции (давление на горелке/ток модулятора), связанной с производственными допусками, требуется калибровка
Внимание! Электронная(ручная) калибровка необходима:
- При замене электронной платы, если неизвестны параметры F45 и F48
- При замене газового клапана
- При переводе котла на другой тип газа
- При периодическом появлении ошибок 40,41,42,43
Порядок проведения электронной автоматической калибровки:
1. Установить параметр F18=18, при этом открывается доступ к сервисным параметрам
2. Установить параметр F64=1, для более точной настройки(работает 30 мин)
3. Установить параметры F45=001, F48=100, F09=100
4. Вывести котёл на полную мощность, открыть кран забора воды ГВС на величину расхода не менее 10 литров в минуту, и убедиться, что имеется максимальный запрос на производство тепла
5. Нажать одновременно клавиши "вкл" и "- отопление" и удерживать их в течение 10 секунд
6. После появления на экране надписи «ON» кратковременно нажать клавишу «i»
7. Далее идёт процесс автоматической электронной калибровки газового клапана.
Внимание! Электронная(ручная) калибровка необходима:
- При замене электронной платы, если неизвестны параметры F45 и F48
- При замене газового клапана
- При переводе котла на другой тип газа
- При периодическом появлении ошибок 40,41,42,43
Порядок проведения электронной автоматической калибровки:
1. Установить параметр F18=18, при этом открывается доступ к сервисным параметрам
2. Установить параметр F64=1, для более точной настройки(работает 30 мин)
3. Установить параметры F45=001, F48=100, F09=100
4. Вывести котёл на полную мощность, открыть кран забора воды ГВС на величину расхода не менее 10 литров в минуту, и убедиться, что имеется максимальный запрос на производство тепла
5. Нажать одновременно клавиши "вкл" и "- отопление" и удерживать их в течение 10 секунд
6. После появления на экране надписи «ON» кратковременно нажать клавишу «i»
7. Далее идёт процесс автоматической электронной калибровки газового клапана.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Re: BAXI ECO COMPACT некорректная работа
Как все сложно, а проще нельзя было сделать, к чему такие сложности, нельзя было выставить сжиженный газ, а котел сам поменяет необходимые для этого параметры.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: BAXI ECO COMPACT некорректная работа
В конденсационных котлах BAXI с платой Bertelli всё просто, за счёт системы Gas Adapt Control. Здесь котёл самостоятельно определяет тип газа и автоматически подстраивается.
В традиционных котлах BAXI 5-го поколения, так к сожалению не получается. Система контроля тяги (без пневмореле)для корректной работы требует чёткого определения параметров газового клапана. Вот потому и нужна калибровка.
В традиционных котлах BAXI 5-го поколения, так к сожалению не получается. Система контроля тяги (без пневмореле)для корректной работы требует чёткого определения параметров газового клапана. Вот потому и нужна калибровка.