baxi fourtech 24f Растёт давление в системе отопления, давление в расширительном баке 0,7 что делать.
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 617
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 46

baxi fourtech 24f

Сообщение GAZCONEC »

Как растет. Постоянно?
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

Автор темы
stas
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19 июн 2015, 20:51

baxi fourtech 24f

Сообщение stas »

давление растёт постоянно.
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 617
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 46

baxi fourtech 24f

Сообщение GAZCONEC »

Кран наполнения системы, либо вторичный ( пластинчатый ) теплообменник . Как быстро растет?
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 375 раз
Возраст: 57

baxi fourtech 24f

Сообщение BAXI-Ural »

Перекрыть холодную воду, открыть на сброс горячюю. А так растет?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
stas
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19 июн 2015, 20:51

baxi fourtech 24f

Сообщение stas »

Заменил кран наполнения системы, ничего не дало.
Давление растёт за сутки от 1,2бар до 3бар.
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 617
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 46

baxi fourtech 24f

Сообщение GAZCONEC »

Отдельно подпиточных кронов на системе нет
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

Автор темы
stas
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19 июн 2015, 20:51

baxi fourtech 24f

Сообщение stas »

Подпиточных кранов больше нет.
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 617
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 46

baxi fourtech 24f

Сообщение GAZCONEC »

Теперь осталось пробно заменить вторичный то
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

Автор темы
stas
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19 июн 2015, 20:51

baxi fourtech 24f

Сообщение stas »

Заменил вторичный теплообменник жду результат.

Фуад
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 июн 2015, 09:56
Откуда: Баку
Благодарил (а): 1 раз

baxi fourtech 24f

Сообщение Фуад »

Скорее всего вторичный...
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi fourtech 24f
    maestro_0 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    349 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Система ГВС котла Baxi eco four 24F
    Александр14 » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    379 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Baxi Luna 3 & Baxi Connect +
    dregvodaster » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    424 Просмотры
    Последнее сообщение dregvodaster
  • Подключение Baxi Connect + к котлу Baxi Eco 4S
    Alnik116 » » в форуме Автоматика котлов
    14 Ответы
    1455 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Использование baxi eco four 24f для тропического душа.
    Afanas 85 » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    1834 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Виталий89 и 17 гостей
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]