Стоит ли брать ECO Four 24, взамен вечно ломающегося (сейчас опять сломался) MAIN Four 24 с серой панелью 10 года выпуска? После майнфора хотел брать котел другой марки, но подвернулся новый на гарантии ECO Four 24 по старой цене, но тоже с серой панелью, или у экофора нет таких проблем с серой панелью как у майнфора?
Доброе время суток! Есть версия о том,что что ошибка е00 вовсе не ошибка.Когда появляется на дисплее е00(а это может происходить несколько раз в сутки)в этот момент котёл производит самодиагностику,причём в это время работа котла не прерывается.Кто-то может прокомментировать данный процесс? Может есть какое-то официальное пояснение? Буду благодарен за ссылку,если таковая имеется.Спасибо!
Разрешите описать вам свою проблему в надежде на конструктивные ответы и консультацию.
Система свежая новая, запущена осенью 2025. Установлен котел Baxi ECO Four 1.24 F CSE46524354- (серийный номер 251433061) с платой Bertelli (куплен на OZON) + бойлер косвенного нагрева Термекс Nixen 200 F (Combi) ЭдЭБ03361 (куплен на Всеинструменты.ру). Подключение выполнено с помощью комплекта для подключения бойлера косвенного нагрева с трёхходовым клапаном и...
Последнее сообщение
Ты не внимательно смотрел
не досмотрел :)
Благодарю за разъяснение.
Здравствуйте, такой вопрос , при пользовании горячей водой через лейку душа котёл прогревает проток до выставленной температуры на котле в 40С , при рользовании через мойку или умывальник в доме почему-то температура ГВС не поднимается выше 33С . В чем может быть причина?
Последнее сообщение
Проблема в высоком давлении холодной воды, проток через котел слишком велик он просто не успевает догреть. Откройте гран горячей воды на умывальнике и подожмите немного кран выходя горячей воды либо на котле либо на кране под данным смесителем. Если все правильно сделаете на дисплее выйдет текущая температура в 40 град.
Подскажите пожалуйста! В квартире стоит baxi eco four 24f. Можно ли горячую воду из него использовать для тропического душа, типа как на фото? . Может для насоса котла это будет слишком большая нагрузка, продавливать не будет или еще чего?
Добрый день, подскажите пожалуйста, подозреваю у себя на поломку картриджа (горячая вода еле еле догревает до заданной температуры, горелка на максимум. если закрываю кран обратки на отопление-сразу растет температура ГВС, пока шток чуть разработал. но есть желание поменять).
Поиском по запчастям, нашел что есть два артикула картриджа 711356900 и 7726370 , и оба числятся к Eco four 24F, а как определить какой именно нужен? Или это одна запчасть, просто с обновленным артикулом?