нет приоритета на гвс.почему?

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.

Автор темы
Антон
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 окт 2015, 09:14

нет приоритета на гвс.почему?

Сообщение Антон »

Доброго времени суток.есть проблема.поставил котёл Baxi слим 1.620 in и бойлер коственного нагрева дражица 200 л с теном.Купил комплект потключения к бойлеру.потключил всё по схеме.после включения котла пошла работа СО.приоритета на ГВС нету.Подскажите пж в чём дело?может где перемычка?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

нет приоритета на гвс.почему?

Сообщение BAXI - Volga »

рассказывайте подробно что и куда подключали....
через датчик или через термостат?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Антон
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 окт 2015, 09:14

нет приоритета на гвс.почему?

Сообщение Антон »

Датчик вставил в колбу в бойлере.провод наростил т.к. не достовал до котла(2×0.75).концы датчика и насоса гвс потключил к 6ти конечной фишке( которая шла в комплекте с датчиком)к котлу потключал по схеме(которая была также в комплекте)

Отправлено спустя 23 минуты 35 секунд:
По схеме котла клема А8 1и5 носос.клема А5 снял резистор на его место потключил датчик
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12238
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

нет приоритета на гвс.почему?

Сообщение Bahus »

На колодке М2 перемычку контактов 5 и 6 сместили? Если нет - ГВС до сих пор не активирован
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

нет приоритета на гвс.почему?

Сообщение BAXI - Volga »

тут недавно была темка http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php? ... 011#p22011
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Антон
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 окт 2015, 09:14

нет приоритета на гвс.почему?

Сообщение Антон »

Ребята спасибо.я грешил на перемычку,но не знал где она.сегодня я на работе,а завтра попробую и отпишусь.кстати ссылка помогла
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
    Юлия Невская » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    3040 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • неисправность ГВС
    МАКС22 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    924 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
    APS » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    2417 Просмотры
    Последнее сообщение APS
  • От какой мощности нужно приобретать котел для ГВС (1 душ, 70 кв.м. хорошо утепленный дом)?
    6 Ответы
    6066 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • ГВС греет не по целевой температуре.
    7 Ответы
    1621 Просмотры
    Последнее сообщение Станислав1988

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость