нет приоритета на гвс.почему?

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.

Автор темы
Антон
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 окт 2015, 09:14

нет приоритета на гвс.почему?

Сообщение Антон »

Доброго времени суток.есть проблема.поставил котёл Baxi слим 1.620 in и бойлер коственного нагрева дражица 200 л с теном.Купил комплект потключения к бойлеру.потключил всё по схеме.после включения котла пошла работа СО.приоритета на ГВС нету.Подскажите пж в чём дело?может где перемычка?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2335
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 212 раз

нет приоритета на гвс.почему?

Сообщение BAXI - Volga »

рассказывайте подробно что и куда подключали....
через датчик или через термостат?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Антон
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 окт 2015, 09:14

нет приоритета на гвс.почему?

Сообщение Антон »

Датчик вставил в колбу в бойлере.провод наростил т.к. не достовал до котла(2×0.75).концы датчика и насоса гвс потключил к 6ти конечной фишке( которая шла в комплекте с датчиком)к котлу потключал по схеме(которая была также в комплекте)

Отправлено спустя 23 минуты 35 секунд:
По схеме котла клема А8 1и5 носос.клема А5 снял резистор на его место потключил датчик
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13208
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 1729 раз
Возраст: 46

нет приоритета на гвс.почему?

Сообщение Bahus »

На колодке М2 перемычку контактов 5 и 6 сместили? Если нет - ГВС до сих пор не активирован
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2335
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 212 раз

нет приоритета на гвс.почему?

Сообщение BAXI - Volga »

тут недавно была темка http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php? ... 011#p22011
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Антон
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 окт 2015, 09:14

нет приоритета на гвс.почему?

Сообщение Антон »

Ребята спасибо.я грешил на перемычку,но не знал где она.сегодня я на работе,а завтра попробую и отпишусь.кстати ссылка помогла