Иней на коаксиальной трубе

Закрыто

Автор темы
Mikhail
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 окт 2012, 18:07

Иней на коаксиальной трубе

Сообщение Mikhail »

Котел Baxi Main 24 Fi, труба из котла идет сразу в стену из пенобетона, утепленную снаружи пенопластом и оштукатуренную. Наружная часть трубы около 80см, уклон в сторону улицы. При морозах больше -25 намерзает в промежутке между трубами борода из инея до практически полного перекрытия зазора, срабатывания прессостата и отключения котла :cry: К счастью, пока обошлось без замерзания системы. Реально если уеду на недельку зимой то может и замерзнуть все. Что делать?
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Иней на коаксиальной трубе

Сообщение BAXI-Ural »

Дело в том, что пары воды в дымовых газах на морозе конденсируются в иней и тут же всасываются с воздухом, иней постепенно перекрывает кольцевой канал для воздуха.
Выход: разнести точки выброса дымовых газов и всасывания воздуха. Можно "колхозить", сделать удлинительную насадку на внутреннюю трубу (есть и заводские варианты), можно сразу приобрести стандартный "северный "дымоход (качать по ссылке http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... 136110.pdf)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10920
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 1384 раза
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Иней на коаксиальной трубе

Сообщение Bahus »

BAXI-Ural писал(а):Дело в том, что пары воды в дымовых газах на морозе конденсируются в иней и тут же всасываются с воздухом, иней постепенно перекрывает кольцевой канал для воздуха.
Выход: разнести точки выброса дымовых газов и всасывания воздуха. Можно "колхозить", сделать удлинительную насадку на внутреннюю трубу (есть и заводские варианты), можно сразу приобрести стандартный "северный "дымоход (качать по ссылке http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... 136110.pdf)
Уж больно круто, Ярослав, Итальянцы берут за этот дымоход. На моей памяти, с появления его - продан всего один!!!. И тот как раз на Север (Пангоды, 90 км от Н.Уренгой).
Проще (уж извините за рекламу, хотя ее, как таковой, тут нет) прицепить Китайский концевой участок (тот который Апрель предлагает вместе с Ардериями), либо старую вариацию Навьена 100/60. У них тоже выхлоп вынесен был.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Сергей
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 ноя 2012, 08:52

Re: Иней на коаксиальной трубе

Сообщение Сергей »

Добрый день!
Установил котел Baxi Main Four 240F.
Длина вертикального участка дымохода 0,25 м затем поворот 90гр и горизонтальный участк 4,75 м.
Из этих 4,75м один метр внутри помещения+стена, остальные 3,75м на улице (открытая веранда)
Мастер, делавший первый пуск, сказал - замерзнет.
Из предыдущих постов понятно про разнесение точек входа и выхода. Достаточно ли этого или нужно утеплять.
Если нужно то чем и какой толщины?
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10920
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 1384 раза
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Иней на коаксиальной трубе

Сообщение Bahus »

Сергей писал(а):Добрый день!
Установил котел Baxi Main Four 240F.
Длина вертикального участка дымохода 0,25 м затем поворот 90гр и горизонтальный участк 4,75 м.
Из этих 4,75м один метр внутри помещения+стена, остальные 3,75м на улице (открытая веранда)
Мастер, делавший первый пуск, сказал - замерзнет.
Из предыдущих постов понятно про разнесение точек входа и выхода. Достаточно ли этого или нужно утеплять.
Если нужно то чем и какой толщины?
Из поста непонятно, коаксиал это, или раздельные. Если коаксиал - наверняка вентилятор не осилит. Самый простой способ - приоткрыть заглушку на котле. Но на это ОООООчень косо смотрят Метановцы.
Коаксиал по паспортной длине у Вас не проходит....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Сергей
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 ноя 2012, 08:52

Re: Иней на коаксиальной трубе

Сообщение Сергей »

Bahus писал(а): Из поста непонятно, коаксиал это, или раздельные. Если коаксиал - наверняка вентилятор не осилит. Самый простой способ - приоткрыть заглушку на котле. Но на это ОООООчень косо смотрят Метановцы.
Коаксиал по паспортной длине у Вас не проходит....
Да, коаксиал.
По паспорту, как раз, все проходит. Первый поворот не учитывается, максимальная длина от поворота 5 м. Схема такая в паспорте есть. Единственное отличиее в том, что у меня большая часть трубы снаружи.
Более того сейчас все работает, выхлоп на метр идет.
#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Иней на коаксиальной трубе

Сообщение BAXI-Ural »

Сергей писал(а):выхлоп на метр идет.
Не понял... :shock:

Я бы рекомендовал следующее:

1) при выходе "коаксиала" из стены, во внешней трубе сделать отверстия для забора воздуха суммарной площадью не менее 50 кв.см
2) далее, до окончания коаксиала пространство между внутренней и наружной трубой заполнить утеплителем
3) соблюдать уклон "от котла"...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#7

Сергей
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 ноя 2012, 08:52

Re: Иней на коаксиальной трубе

Сообщение Сергей »

BAXI-Ural писал(а): Не понял... :shock:
Если смотреть по парам отработанных газов, то вылетают на метр :)

Я бы рекомендовал следующее:
1) при выходе "коаксиала" из стены, во внешней трубе сделать отверстия для забора воздуха суммарной площадью не менее 50 кв.см
Хорошая идея! Спасибо!
2) далее, до окончания коаксиала пространство между внутренней и наружной трубой заполнить утеплителем
А в чем смысл? Вы думаете замерзнет внутренняя труба? Там ведь температура не маленькая вроде.
3) соблюдать уклон "от котла"...
Это само собой. :)
#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Иней на коаксиальной трубе

Сообщение BAXI-Ural »

Сергей писал(а):А в чем смысл? Вы думаете замерзнет внутренняя труба? Там ведь температура не маленькая вроде.
Во-первых: надо перекрыть поток холодного воздуха с торца.

Во-вторых: хоть температура и не маленькая, но все равно конденсат образуется, - а так его будет меньше...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#9
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Обледенение в трубе коаксиального дымохода. Альтернативное решение проблемы.
    Exalin » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    3905 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Наледь на трубе внутри котельной.
    Kams » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    15 Ответы
    3770 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей