baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
Добрыый вечер, Подскажите как решить проблему: котел baxi luna 3 comfort 1.310 fi одноконтурный, подключен бкн baxi premier plus 200. Когда котел в режиме зима идет перегрев горячей воды , что не соответствуте заданной температуре на котле, а режим отопления держит примерно на 1,5-2 градуса ниже установленной.
			
			
									
						- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
А чего вы там питать хотите? Там питать нечего.
			
			
									
						baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
вода так и не греется, попробую перевести в режим только ГВС
			
			
									
						- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
Попробуйте сделать общий сброс. Если накуролесили с гидравликой, то могли и с настройками начудить. Зажмите на 5-6 сек одновременно кнопки ip и луна-солнце (левые над/под дисплеем).
Потом проверьте F-параметры. Заводские установки в инструкции есть. F03 только 05 должно быть.
			
			
									
						Потом проверьте F-параметры. Заводские установки в инструкции есть. F03 только 05 должно быть.
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
F 03 05, а как насчет параметров : T ADJ стоит 0, HW PR -1. NOFR-1 . COOL-0
			
			
									
						- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
эти параметры должны до заводских сброситься.
			
			
									
						- 
					
- Похожие темы
 - Ответы
 - Просмотры
 - Последнее сообщение
 
 
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
Боты: Bing [Bot]