Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Велес
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 21:20
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует

Сообщение Велес »

Здравствуйте требуется помощь.
14.11 состоялся запуск котла , котёл работает только на тёплые полы, выставлена подача на 25 градусов. Котёл работал без нареканий весь день.
На следующий начал тактовать , запуск горелки нагрев теплоносителя до 40 градусов за 5-10 сек вырубание горелки. Через несколько минут повторный запуск горелки.
Были полностью открыты все контуры тёплого пола, котёл запустился и начал работать в штатном режиме.
Сегодня начались те же такты.Котёл был остановлен вскрыт грязевик, грязи в нем нету, расход перед остановкой по всем петлям 2-2,5 литра .
Собрали систему снова запуск опять нагрев до 40 градусов выключение горелки. Подача теплоносителя выставлена всё время на 25 градусов.
Взял увеличил температуру подачи до 30 градусов. Котёл запустился нагрел до 40 и плавно скинул до 30 и спокойно продолжал работать.
Уменьшил до 25 градусов подачу котел послушно снизил температуру и продолжает работать дальше.
Что ему не нравится, от чего тактует?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2339
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует

Сообщение BAXI - Volga »

какая нагрузка на отопление? сколько квт или кв.м.?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Велес
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 21:20
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует

Сообщение Велес »

Площадь примерно 110 кв, Раскатано 9 петель по 60-70 метров труба 16 . Дом 2х этажный строится , теплый пол пока только по первому этажу.
На 7 часов вечера температура в доме была 18 градусов.

Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Котел программно придушен до 10 квт
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2339
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует

Сообщение BAXI - Volga »

зачем душить котёл пока не ясно, поскольку минималка у этого котла 3,7 Квт
почему в доме 18 градусов? котлу нагрузку не даёте - отсюда и тактование
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Велес
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 21:20
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует

Сообщение Велес »

18 градусов потому что котел не работает , не хочет. Какую нагрузку ему надо дать? Если он работает на тёплый пол , да и стяжка ещё не высохла до конца поэтому и подачу поставил 25 градусов
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2339
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует

Сообщение BAXI - Volga »

попробуйте выставить параметры Р16=01, Р13=00.
так же можно немного поиграть с параметром Р18
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Велес
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 21:20
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует

Сообщение Велес »

Р-16 уже стоит, Р-13 ставил 00 котёл не нагревал подачу до 25 градусов , грел до 21 поэтому и увеличил до 10 квт, Р-18 не менял.
Просто не понимаю почему на подаче на 25 градусов котёл выключался а на 30 заработал без проблем
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2339
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует

Сообщение BAXI - Volga »

значит при 25 котёл прогревает систему и выключается, а при 30 греет дальше
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12488
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует

Сообщение Bahus »

Тактует, скорее всего от набега горячего теплоносителя. Сопротивление большое, вот и не успевает тепло в систему скидывать. Все на датчике остается.
ИМХО.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Велес
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 21:20
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует

Сообщение Велес »

Попробовал прикрутить комнатный термостат Baxi там11MI , в работе котла ничего не изменилость , как тактовал так и тактует. Впечатление что термостат вообще не работает. При выкручивании термостата на выкл, котел просто выключается, на регулировку температуры на термостате не реагирует,
Господа чего делать то нужен совет , толи в бубен стучать толи по бубуну,
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2339
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует

Сообщение BAXI - Volga »

гидравлическую схемку нарисуйте
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Велес
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 21:20
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует

Сообщение Велес »

Да рисовать нечего.
С котла подача 25 полипропиленовой на гребёнку тёплого пола , Гребёнка на 10 контуров, запитано 9 , длина контуров 60-70 метров.
С обратки гребёнки такой же трубой на котёл, перед котлом грязевик. Перемычки на гребёнках нету, расход по всем контурам 2-2,5 литра.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2339
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует

Сообщение BAXI - Volga »

сопротивление системы считали?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi duo-tec compact
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    1271 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83
  • Baxi Duo-Tec Compact заливает дождем
    Viper1 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    14 Ответы
    2700 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • насос baxi duo-tec compact
    Perepek » » в форуме Другие вопросы проектирования
    3 Ответы
    7620 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI DUO-TEC COMPACT 28GA проблемы ГВС
    Valeriy » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    5495 Просмотры
    Последнее сообщение Valeriy
  • Как подключить к duo-tec compact e термостат в каждую комнату?
    ayakovyshyn » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    165 Просмотры
    Последнее сообщение ayakovyshyn

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Google [Bot]