Уважаемые специалисты Бакси! Вопрос по контактам 5 и 6 платы котла Slim для подключения термостата бойлера. Для активации функции ГВС их надо просто замкнуть перемычкой или термостатом. Но, по факту это получается, что для активации нужно просто подать либо напряжение (кстати какое), либо ноль на один из контактов. Причем, не обязательно с другого контакта этой пары. Вопрос: какой из контактов этой пары действительно "рабочий" и что на него надо подать - напряжение (какое - 220 или другое) или ноль? Вопрос возник в связи с желанием реализовать на термостате бойлера управление не только включением ГВС, но и насосами вторичных контуров СО. Типа термостат либо питает насосы, либо подает фазу (или ноль) на нужный контакт котла, включая функцию ГВС...
Отправлено спустя 1 час 31 минуту 54 секунды:
Можно, конечно, это с помощью контактора реализовать, но зачем усложнять схему..? Или есть у кого-нибудь электрическая схема этой платы? Сам по ней разберусь...
Добрый день. Duo-tec Compact 28 + теплый пол. 2 зимы прогревал дом во время строительных работ. месяц назад переехали в дом, отключил с меню отопление оставил ГВС, порадовался количеством и качеством нагрева горячей воды (напор хороший температура не пульсирует держит ровно) на протяжении месяца-полтора. Но не долго пришлось порадоваться, в общем о проблеме: открываешь кран горячей воды, на дисплее котла температура начинает резко подниматься до 70 через секунд 10 дойдет до 90 и выключается...
Последнее сообщение
сегодня буду пробовать снимать вторичный теплообменник и смотреть трех ходовой
Добрый день.
Котёл установили в ноябре прошлого года. Зимой работал на отопление. ГВС не проверял, по дому развели и заглушили.
Сейчас подключил ГВС. При открытии крана горячей воды кратковременный гул (вой) нарастающий-ниспадающий, 6-7 сек. Потом работает нормально, без воя. Температура ГВ на котле была выставлены 60, поставил 45 - воет не так сильно. Если открывать смеситель (есть кран и есть смеситель) в среднем положении гула может и не быть. Ждешь 10 сек, переводишь в сторону ГВ и...
Здравствуйте.
Други помогайте извелся совсем.
Сочит с латунного штуцера подачи (с трех ходовика) теплообменника в бойлере. Была дума о трубке соединения с трехходовым, но при детальном рассмотрении после замены прокладок , явно видно что течет по резьбе из под гайки самого штуцера (или это что то вроде футорки).
Может у кого то есть опыт устранения течи в этом месте или кто то разбирал это соединение. Как устроена гидроизоляция теплообменника(змее вика) на то что это соединение не разборное не...
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста:
Имеем:
1. Baxi eco nova 24f
2. Температура холодной воды 23 град.
3. Расход горячей воды воды 7л/мин при замерах бутылкой (7,5 л/м кран выдает если холодную включить) и 4,7л/м пишет в параметрах In (что странно).
4. Температура ГВС установлена на 40 град
5. Идет перегрев до 57-60 град.
6. Если подмешивать холодную воду, естественно начинает тактовать.
7. В параметрах при отображаемом расходе 4,7л/м пишет, что модуляция 30%.
Двое котельщиков сказали - что...
Последнее сообщение
дело ясное, что дело темное...но без рук не обошлось... :)
Добрый день!
Котел Luna 3 c бойлером - при нагреве воды (ГВС) периодически стоит треск. В инструкции для подключения котла есть схема, рисунок исходная схема , а котел подключен по схеме рисунок как подключено .
Может ли данная схема подключения быть причиной данного треска, или дело совсем в другом?
Заранее спасибо!
Последнее сообщение
Аааа. Понял чего вы натворили. Пламенный привет монтажникам. Стрелочки вы правильно нарисовали, а я и не разобрался.
В инструкции чётко нарисовано, обратку бойлера и обратку системы соединять нужно обычным тройником СНАРУЖИ. Второй справа патрубок нужен для подключения холодной воды для подпитки системы отопления. Там вентиль стоит, который всегда закрыт. Вы туда обратку бойлера посадили, соответственно циркуляции при нагреве не было. Оттуда и грохот. Надеюсь насос не ушатали и всё нормально...