BAXI slim hp нет розжига

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
zamzam3672
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 дек 2015, 12:44

BAXI slim hp нет розжига

Сообщение zamzam3672 »

Котёл проработал 2 года- появилась проблема с розжигом,запальная свеча горит,контроллер не видит пламя,датчик меняли,но и со старым на входе микросхемы блока управления- уровень меняется с 5v -нет горения запальника,до 0v при горении.Датчиков температуры внешних нет-перемычки.Естественно при истечении времени 50-60 сек уходит на ошибку,но если раз 10 и больше попытаться включить, то иногда работа возобновляется до набора заданной температуры. Принудительно открыв клапан подачи газа,включив реле -пламя есть,но контроллер видит авария и снимает питание реле.Замечено, что при холодном помещении включается чаще.Нет ли готового типового решения этой проблемы. Да ноль- земля 0,09V.Заземлён котел забитой длинной арматурой.Спасибо.

4min
Завсегдатай
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 63

BAXI slim hp нет розжига

Сообщение 4min »

Сталкивался раз с такой проблемой на этом модели. Пришлось поменять блок контроля DGAI код 5332470. Со слов пользователя это была уже вторая замена этой запчасти за четыре года. Да, не забудь котел фазозависимый. Так что, если с электропитанием все в порядке, скорее всего причина в этом блоке.
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

BAXI slim hp нет розжига

Сообщение garry »

Согласен, эта штука у меня вылетала раза 3. Один раз электрод обломится внутри и был плохой контакт.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    2293 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    6630 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Организация притока воздуха к baxi slim 1.300 in
    Servikt » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    8 Ответы
    183 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Получить доступ к перемычке термостата BAXI Slim EF 1.22
    MukSV » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    886 Просмотры
    Последнее сообщение MukSV
  • Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
    ИльяМ » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1966 Просмотры
    Последнее сообщение ИльяМ

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя