Baxi MainFour24 не нагревает горячую воду

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Teplij
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 дек 2015, 19:12

Baxi MainFour24 не нагревает горячую воду

Сообщение Teplij »

ВСем здравствуйте котел Baxi MainFour24, не нагревает горячую воду, когда открываешь кран, загоряется горелка, индикция, что горелка загорелась есть, счетчик газовый мотает, насос запускается,на дисплее котла индикация гвс моргает. На дисплее температура сначала начинает немного расти где то до 10-15, потом начинает снижаться, снижается до 4 градусов (на дисплее показывает так) и потом сколько воду не держи открытой горячая не идет, идет чуть теплая. Когда закрываешь кран гвс, на дисплее высвечивается температура, я так понимаю нагретой воды. Внутри котла медные трубки греются и вторичный теплообменник тоже нагревается, горячий. Сегодня померил расход воды, набрал в 20 литровое ведро воды и засек время, ведро набралось до полного за 1 минуту 11 секунд, еще снял все показания, которые можно: А0-5, А02-00, А03-100, А04-20, А05-58(эта температура была на дисплее котла, когда я закрыл кран гвс), А06-37, А07- . ,А08-00, еще одни с буквой F: F01-10, F02-00, F03-00,F04-00, F05-00, F06-01, F07-00, F08-100,F09-100,F10-10, F11-03. Помогите разобраться пожалуйста.

Отправлено спустя 10 минут 10 секунд:
Котел проработал 2 сезона, ту зиму всю и эту зиму месяц вот, горячую воду не включали, потому что ремонт идет

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6793
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

Baxi MainFour24 не нагревает горячую воду

Сообщение RADAR »

с моделью котла что-то не так..в этом нет вторичного теплообменника..
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13199
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Baxi MainFour24 не нагревает горячую воду

Сообщение Bahus »

То есть гвс котел до этого не работал?
С моделью котла определитесь
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Teplij
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 дек 2015, 19:12

Baxi MainFour24 не нагревает горячую воду

Сообщение Teplij »

модель котла fourtech 24F,да до этого котел на гвс не работал
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13199
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Baxi MainFour24 не нагревает горячую воду

Сообщение Bahus »

Teplij писал(а): А08-00
нулевой проток ГВС.
1. Либо вы этот параметр снимали при закрытом кране горячей воды.
2. Неисправен датчик протока.
3. Перепутаны патрубки ХВС и ГВС.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Teplij
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 дек 2015, 19:12

Baxi MainFour24 не нагревает горячую воду

Сообщение Teplij »

A08-при включенной гор. воде показывает 37, столь же стоит на нагрев гвс

Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Если смотреть на котел,то с какой стороны должен быть вход холодной воды,а с какой стороны выход горячей?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13199
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Baxi MainFour24 не нагревает горячую воду

Сообщение Bahus »

Не. если проток регистрируется, то все нормально. 37 это 3,7 литра в минуту.
ХВС справа от газа, ГВС слева.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Teplij
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 дек 2015, 19:12

Baxi MainFour24 не нагревает горячую воду

Сообщение Teplij »

ок,спасибо,не правильно подключили монтажники от застройщика,завтра переделаю,посмотрю

Вернуться в «Поломалось - чинимся»