Луна 3 комфорт турбо. Панель на стене. Уличный датчик. Ambon 1, Modul 1 регулирую температуру в комнате. Ambon 0 выбираю крувую. Если Ambon 0 как задается температура? Ambon 1 как работает автоматика с учетом 2-х датчиков? В авто режиме всегда солнышко! Комфорт 23 Эконом 20. Заводская настройка. Хочу понять как работает автоматический режим! Какую температуру на подаче выставлять? (режим авто)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12659
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1634 раза
Возраст: 45

Luna 3 Komfort алгоритм работы 2-х датчиков

Сообщение Bahus »

Luna в этом смысле сама адаптируется. Не нужно ничего настраивать. Только амбон и модул в единички. Ну и F-параметрами указать, чего подключено.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
525Alex
Бывалый
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 08:50
Откуда: Москва. котел в Тверской обл.
Мой котел: Baxi LUNA 3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 62

Luna 3 Komfort алгоритм работы 2-х датчиков

Сообщение 525Alex »

Я не могу понять как задается температура в помещении, если Ambon = 0. (регулируется только график). Или все работает только в автоматическом режиме по заданной программе, переключение комфорт - эконом? Если можно подробно алгоритм работы.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12659
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1634 раза
Возраст: 45

Luna 3 Komfort алгоритм работы 2-х датчиков

Сообщение Bahus »

А никак у вас температура не задается в помещении. Вы же Ambon выключили.
Этот параметр как раз отключает встроенный в панель датчик температуры.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
525Alex
Бывалый
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 08:50
Откуда: Москва. котел в Тверской обл.
Мой котел: Baxi LUNA 3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 62

Luna 3 Komfort алгоритм работы 2-х датчиков

Сообщение 525Alex »

1. Автоматический режим. (запрограммировано по часам).
Ambon=0 В этом случае только быстрый выбор кривой кратковременно, до следующего переключения по программе (+домик, - домик) t по комфорт или эконом.
Ambon=1 В этом случае быстрый выбор t помещения кратковременно, до следующего переключения по программе (кривая подбирается автоматом)?
2. Ручной режим.
Ambon=0 Выбор кривой. Как устанавливается t в помещении непонятно.
Ambon=1 Выбор t в помещении. Как устанавливается кривая непонятно.

Подтвердите или подскажите.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Нужен алгоритм работы платы Baxi
    baxist » » в форуме Другие вопросы проектирования
    16 Ответы
    779 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Алгоритм работы котла
    7 Ответы
    2063 Просмотры
    Последнее сообщение Nailu
  • Такой алгоритм работы или неисправность?
    Beaver » » в форуме Другие вопросы
    5 Ответы
    1674 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    5710 Просмотры
    Последнее сообщение Starik