Luna 3 Komfort алгоритм работы 2-х датчиков

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
525Alex
Бывалый
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 08:50
Откуда: Москва. котел в Тверской обл.
Мой котел: Baxi LUNA 3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 62

Luna 3 Komfort алгоритм работы 2-х датчиков

Сообщение 525Alex »

Луна 3 комфорт турбо. Панель на стене. Уличный датчик. Ambon 1, Modul 1 регулирую температуру в комнате. Ambon 0 выбираю крувую. Если Ambon 0 как задается температура? Ambon 1 как работает автоматика с учетом 2-х датчиков? В авто режиме всегда солнышко! Комфорт 23 Эконом 20. Заводская настройка. Хочу понять как работает автоматический режим! Какую температуру на подаче выставлять? (режим авто)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12242
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Luna 3 Komfort алгоритм работы 2-х датчиков

Сообщение Bahus »

Luna в этом смысле сама адаптируется. Не нужно ничего настраивать. Только амбон и модул в единички. Ну и F-параметрами указать, чего подключено.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
525Alex
Бывалый
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 08:50
Откуда: Москва. котел в Тверской обл.
Мой котел: Baxi LUNA 3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 62

Luna 3 Komfort алгоритм работы 2-х датчиков

Сообщение 525Alex »

Я не могу понять как задается температура в помещении, если Ambon = 0. (регулируется только график). Или все работает только в автоматическом режиме по заданной программе, переключение комфорт - эконом? Если можно подробно алгоритм работы.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12242
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Luna 3 Komfort алгоритм работы 2-х датчиков

Сообщение Bahus »

А никак у вас температура не задается в помещении. Вы же Ambon выключили.
Этот параметр как раз отключает встроенный в панель датчик температуры.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
525Alex
Бывалый
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 08:50
Откуда: Москва. котел в Тверской обл.
Мой котел: Baxi LUNA 3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 62

Luna 3 Komfort алгоритм работы 2-х датчиков

Сообщение 525Alex »

1. Автоматический режим. (запрограммировано по часам).
Ambon=0 В этом случае только быстрый выбор кривой кратковременно, до следующего переключения по программе (+домик, - домик) t по комфорт или эконом.
Ambon=1 В этом случае быстрый выбор t помещения кратковременно, до следующего переключения по программе (кривая подбирается автоматом)?
2. Ручной режим.
Ambon=0 Выбор кривой. Как устанавливается t в помещении непонятно.
Ambon=1 Выбор t в помещении. Как устанавливается кривая непонятно.

Подтвердите или подскажите.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Алгоритм работы трехходового крана
    vitor » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    10 Ответы
    5447 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Алгоритм работы Baxi Slim 2.300Fi
    lpm61 » » в форуме Устройство системы ГВС
    17 Ответы
    8092 Просмотры
    Последнее сообщение lpm61
  • Отображение датчиков температуры в приложении BAXI Connect
    AliasQuiet » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    3705 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
    ramus » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    6352 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 как ограничить мощность работы котла?
    Griig » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    3897 Просмотры
    Последнее сообщение Griig

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость