Luna 3 Komfort алгоритм работы 2-х датчиков
-
- Бывалый
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 10 дек 2015, 08:50
- Откуда: Москва. котел в Тверской обл.
- Мой котел: Baxi LUNA 3 Comfort 240 Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 62
Luna 3 Komfort алгоритм работы 2-х датчиков
Луна 3 комфорт турбо. Панель на стене. Уличный датчик. Ambon 1, Modul 1 регулирую температуру в комнате. Ambon 0 выбираю крувую. Если Ambon 0 как задается температура? Ambon 1 как работает автоматика с учетом 2-х датчиков? В авто режиме всегда солнышко! Комфорт 23 Эконом 20. Заводская настройка. Хочу понять как работает автоматический режим! Какую температуру на подаче выставлять? (режим авто)
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Luna 3 Komfort алгоритм работы 2-х датчиков
Luna в этом смысле сама адаптируется. Не нужно ничего настраивать. Только амбон и модул в единички. Ну и F-параметрами указать, чего подключено.
-
- Бывалый
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 10 дек 2015, 08:50
- Откуда: Москва. котел в Тверской обл.
- Мой котел: Baxi LUNA 3 Comfort 240 Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 62
Luna 3 Komfort алгоритм работы 2-х датчиков
Я не могу понять как задается температура в помещении, если Ambon = 0. (регулируется только график). Или все работает только в автоматическом режиме по заданной программе, переключение комфорт - эконом? Если можно подробно алгоритм работы.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Luna 3 Komfort алгоритм работы 2-х датчиков
А никак у вас температура не задается в помещении. Вы же Ambon выключили.
Этот параметр как раз отключает встроенный в панель датчик температуры.
Этот параметр как раз отключает встроенный в панель датчик температуры.
-
- Бывалый
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 10 дек 2015, 08:50
- Откуда: Москва. котел в Тверской обл.
- Мой котел: Baxi LUNA 3 Comfort 240 Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 62
Luna 3 Komfort алгоритм работы 2-х датчиков
1. Автоматический режим. (запрограммировано по часам).
Ambon=0 В этом случае только быстрый выбор кривой кратковременно, до следующего переключения по программе (+домик, - домик) t по комфорт или эконом.
Ambon=1 В этом случае быстрый выбор t помещения кратковременно, до следующего переключения по программе (кривая подбирается автоматом)?
2. Ручной режим.
Ambon=0 Выбор кривой. Как устанавливается t в помещении непонятно.
Ambon=1 Выбор t в помещении. Как устанавливается кривая непонятно.
Подтвердите или подскажите.
Ambon=0 В этом случае только быстрый выбор кривой кратковременно, до следующего переключения по программе (+домик, - домик) t по комфорт или эконом.
Ambon=1 В этом случае быстрый выбор t помещения кратковременно, до следующего переключения по программе (кривая подбирается автоматом)?
2. Ручной режим.
Ambon=0 Выбор кривой. Как устанавливается t в помещении непонятно.
Ambon=1 Выбор t в помещении. Как устанавливается кривая непонятно.