Сообщение Mtec »

Доброго времени суток возникла такая проблема котел Baxi mail 24fe Начала давать ошибку в районе 50 градусов что по книге говорит о недостаточной тяги вызов мастеров посмотрели сказали все в порядке почистили какой-то клапан и уехали поздно вечером проблема началась в снова вызвать мастеров меня не было желания Решил проблему решить сам снял крышку и все заработало сложилось такое ощущение что такое просто не хватало кислорода так как в разобранном состоянии он работает нормально стоит крышки закрыть на месте он начинает глючить
Вот так работает нормально
Вот так работает нормально
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Подскажите что мне делать И что мне сказать нашим специалистам
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12486
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Baxi main 24fi

Сообщение Bahus »

Вентилятор у вас недостаточное разряжение дает, скорее всего. Крутаните его от руки. Должен вращаться плавно, без заклиниваний и с хорошим выбегом. Иначе снять и почистить. Уделить внимание состоянию трубки вентури (внутри вентилятора. К ней подходит трубка с датчика) и верхнему стабилизатору оси ротора (должен свободно ходить внутри и не клинить ротор).
Чистка не поможет, тогда замена....
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Mtec
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 22:19

Baxi main 24fi

Сообщение Mtec »

Вот результат работы при разборе вентилятора обнаружилось что верхний подшипник сухой положу туда смазки литол 24 работает работает тихом ошибки не выдает вентилятор крутит хорошо вопрос дополнительный от вентилятора идет шланг прозрачный как я понял на датчик тяги на датчике есть какая-то регулировка что она дает больше меньше Заранее спасибо
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12486
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Baxi main 24fi

Сообщение Bahus »

Смазку вот туда зря утолкали....
Датчик у вас от Honeywell, регулировка там есть. Но лучше не экспериментировать. Все работает и хорошо.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Mtec
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 22:19

Baxi main 24fi

Сообщение Mtec »

Эти подшипники отдельно продаются что-то не могу нигде найти как они называются модель марка номер
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12486
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Baxi main 24fi

Сообщение Bahus »

Нет, не продаются. Только вентилятор в сборе.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Mtec
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 22:19

Baxi main 24fi

Сообщение Mtec »

Вентилятором проблему решил но теперь возникла новая проблема котел нагревается до 70 градусов потом падает температура до 40 30 градусов и только потом опять включается в чем проблема и как ее решить Заранее спасибо
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2339
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Baxi main 24fi

Сообщение BAXI - Volga »

проверяйте циркуляцию теплоносителя
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Mtec
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 22:19

Baxi main 24fi

Сообщение Mtec »

Спасибо завтра посмотрю А какие еще возможны варианты
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    2135 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел baxi main four 24 периодически выдвет ошибку E26 или E25
    МаксимE » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1664 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Промывка котла baxi main 5 24 f
    Александр2025 » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    2222 Просмотры
    Последнее сообщение Александр2025
  • Дополнительный насос к Main 24Fi
    sabian4ik » » в форуме Электрокоммутация
    10 Ответы
    2830 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    6508 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]