Ошибки Е 25, Е 26 котла Baxi майнфур
-
Тарас
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 фев 2016, 11:25
Ошибки Е 25, Е 26 котла Baxi майнфур
Здравствуйте. Часто стали вылазить ошибки Е 25 и Е26. При перезапуске ровный низкий гул, как будто вода не подается. Котел двухконтурный, но работает только на отопление, горячая вода не подведена.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13199
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1725 раз
- Возраст: 45
Ошибки Е 25, Е 26 котла Baxi майнфур
Плохая циркуляция.
Проверить и почистить фильтры и насос. Не поможет - тогда только теплообменник остается.
Проверить и почистить фильтры и насос. Не поможет - тогда только теплообменник остается.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Тарас
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 фев 2016, 11:25
Ошибки Е 25, Е 26 котла Baxi майнфур
Как прочистить фильтры? А если что, то что делать с теплообменником?Bahus писал(а): Плохая циркуляция.
Проверить и почистить фильтры и насос. Не поможет - тогда только теплообменник остается.
-
plehan
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 268 раз
Ошибки Е 25, Е 26 котла Baxi майнфур
- "Перекройте 2 крана , убедитесь что они держат, возьмите разводной ключ, и открутите гайку снизу фильтра вытащите сеточку, вытрусите с нее всю ржавчину и окалину, хорошо ее промойте, подставьте какую нибудь емкость под фильтр чтобы промыть, откройте входной кран, промойте еще фильтр водой, вставьте обратно сеточку, и закрутите гайку. Лучше вместо прокладки, намотайте лен, эти паранитовые прокладки, со временем могут так прикипеть, что Вы их не сможете открутить, нужно только отжигать и только тогда Вы сможете открутить."Тарас писал(а): Как прочистить фильтры?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
staszd
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 23 авг 2013, 11:17
Ошибки Е 25, Е 26 котла Baxi майнфур
Проверь работу насоса. Откручиваем бронзовую гайку по центру насоса, включаем котел на нагрев отопления. В отверстие (где была гайка) вставляем отвертку и если сможешь остановить ротор, то насос в помойку. Если нет поменяй местами датчики NTC.
-
garry
- Ас
- Сообщения: 1005
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Ошибки Е 25, Е 26 котла Baxi майнфур
Только без фанатизма, а то есть люди и рабочие насосы останавливают 
-
Тарас
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 фев 2016, 11:25
Ошибки Е 25, Е 26 котла Baxi майнфур
Походу, насос сдох... Сколько будет новый стоить, а? Жопа полная... Зима на улице
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13199
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1725 раз
- Возраст: 45
Ошибки Е 25, Е 26 котла Baxi майнфур
Покупаете Wilo RS-Star 25/6.
Откручиваете от него "морду". Ставите вместо родной. На клеммной коробке ставите 3-ю скорость.
Откручиваете от него "морду". Ставите вместо родной. На клеммной коробке ставите 3-ю скорость.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980