Здравствуйте! Имеется БКН Baxi premier plus на 150л, но котел стоит Жуковский 23-й. Вопрос: можно их как то подружить, если да, то что нужно докупить, или нужен другой котел? Буду признателен за ваши советы!
Добрый день.
Помогите разобраться со схемой обвязки.
Есть двухконтурный котёл ecofour 24f и бойлер косвенного нагрева. Задача сделать нормальное ГВС.
Пробовал греть бойлер электротеном, не особо нравится из за расхода электроэнергии.
Хочу греть воду именно через газовый котёл.
На сколько я понимаю мне необходимо:
1.Перевести котёл в режим одноконтурного
2 поставить трехходовой
3. Отрезать имеющийся и прикрутить новый датчик температуры от бойлера.
Перерыл и интернет и форум, но не нашёл...
Последнее сообщение
Так здесь пятьсот раз и обсуждалось. Ищите что-то типа двухконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева .
А так-то вы всё правильно описали.
На линию подачи отопления вешаете трёхход. Один патрубок в отопление, другой на змеевик БКН. Обратку просто тройником собираете.
Штатный трёхход фиксируете в положение отопление штатным же сервомотором. Этот мотор отключаете, вместо него подключаете мотор на внешнем трёхходе.
Датчик бойлера подключаете вместо штатного датчика температуры ГВС.
Ну и правите...
котел луна 3 комфорт 1.310, бойлер Baxi премьер про 150
стоит трехходовой кран + датчик в бойлере.
изначально подумал, что котел тактует, понаблюдал и понял что он постоянно греет воду в бойлере, хотя расхода горячей воды нет.
с чего начать поиск неисправности (думаю проверить датчик температуры и его подключение)
Посоветуйте, что еще проверить и посмотреть.
Последнее сообщение
да видимо я поспешил, у меня циркуляция через бойлер работает а я думал она отключена. понаблюдаю насколько часто греет, потом отключу рециркуляцию и еще раз понаблюдаю.
Здравствуйте. Интересует подключение Бкн к котлу baxi luna duo-tec e 40:
1. Какая предпочтительная( рекомендуемая ) схема подключения?
2. Возможно ли подключение Бкн к контуру нагрева проточной воды(второй контур)?
- если нет, то какие технические барьеры
- если возможно, то какие действия надо.
проделать при подключении
3. Что означает настрой P03 в инструкции к котлу?
Последнее сообщение
Да вы что? А чем вам серия MP не угодила? Там до 150 кВт так-то. Бери-не хочу.
Вам придётся ставить внешний трёхход и управлять бочкой там. На форуме валом тем как из двухконтурника сделать одноконтурный с бочкой
Здравствуйте. Для примерно 50 градусов в бойлере мне приходится выкручивать регулятор ГВС на максимум. Имеется рециркуляционный насос под горячую воду. Замер делаю на мойке в которую встроено отображение температуры воды. Температура еле достигает 50 градусов, а то и меньше - руку не обжигает. Бойлер Stout косвенного нагрева. Вчера вызывал мастера по обслуживанию котла, делал замер сопротивления датчика бойлера, при этом имелось ещё 2 в запасе для сравнения и сопротивление во всех одинаковое....
Последнее сообщение
На схеме гидравлического присоединения бойлера показаны 2 обратных клапана.если клапан на возврате с бойлера открывается не полностью циркуляция теплоносителя через бойлер и проток сократятся,а время нагрева увеличится.схема на 18 стр.
1. есть ли датчики температуры в поставке. в руководстве написано что есть держатели.
2. как датчики температуры должны подключаться к котлу baxi slim 1.4000 in
3. какой алгоритм работы электрического тэна который внутри бойлера
4. негде посмотреть на какую температуру нагрелся бойлер
5. у меня для старого бойлера было настроено что когда котел греет воду для ГВС в гидрострелке от бойлера работает насос. когда котел греет отопление, бойлер...
Последнее сообщение
На картинке в разделе 9.1. указано какой проводник М (коричневый), какой С (голубой). Расцветовка обычная - коричневый фаза.