подключение бойлера к котлу
подключение бойлера к котлу
нужен ли дополнительный циркуляционный насос для подключения бойлера косвенного нагрева Baxi слим UB 80 к газовому котлу Baxi слим 1.150 i .
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
подключение бойлера к котлу
Если купите трёхходовой, то нет. Только котлом в 15 киловатт вы упаритесь греть его.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
подключение бойлера к котлу
Слим ориентирован на работу двух насосов (один на отопление, другой на ГВС). Для этого на плате есть соответствующие клеммы.
Я думаю в этом случает финансовых затрат меньше будет. Да и логика попроще.
Я думаю в этом случает финансовых затрат меньше будет. Да и логика попроще.
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
подключение бойлера к котлу
А если переключатель D.POMPA переключить в положение OFF, как SLIM будет управлять насосами при работе с бойлером? Он воспримет это как то, что насос один, выключать его не надо, а переключение на бойлер и обратно делается трехходовым клапаном, которым управляет не котел?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
подключение бойлера к котлу
описано в инструкции, в частности работа с 3-х ходовым
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
подключение бойлера к котлу
В моей инструкции к Slim-у про работу с трехходовым нет ни слова, а про D.POMPA сказано лишь, что он всегда должен быть в положении ON.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
подключение бойлера к котлу
в прилагаемой инструкции есть схема на стр 20 для подключения 3-х ходового
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
подключение бойлера к котлу
Спасибо! Знать бы еще: как плата "понимает" на каком котле она установлена и что к ней на разъем А8 подключен ТХК, а не второй насос, т.е. при запросе ГВС отключать насос отопления не надо... Про D.POMPA так же написано: всегда должен быть в положении ON...
-