Краткая история:
Куплен 11.04.2016 и установлен 14.04.2016 новый котел BAXI Ecofour 24f
сразу после монтажа обнаружилось, что температура ГВС не соответствует выставленным значениям.
Произведены следующие замеры:
- На ГВС установлена температура - 60С
- Кран ГВС в ванной ~ 5м от котла открыт на 100% - температура воды по датчику А00 44С, по факту 25С (измерения производил уличным термометром), расход воды по датчику А08 7,8 л/мин, по факту ~20 л/мин (измерения производил ведром 20 литров и секундомером)
- Кран ГВС в ванной ~ 5м от котла открыт на <50% - температура воды по датчику А00 60С, по факту 40С (измерения производил уличным термометром), расход воды по датчику А08 2,6 л/мин, по факту ~10 л/мин (измерения производил ведром 20 литров и секундомером)
Я понимаю что это должен быть гарантий ремонт))), но хочу сЪэкономить свое время и инженера по гарантии...
в чем скорее всего не исправность и какие дальнейшие действия мне порекомендуете...
BR, GS