Nuvola 3 Comfort 280 Fi вопрос техотделу


Автор темы
RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6756
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 417 раз
Возраст: 51

Nuvola 3 Comfort 280 Fi вопрос техотделу

Сообщение RADAR »

сабж...раздельная система газоходов ,80*80 дымоход - 2 угла и вертикальный участок - 6 метров, воздухозабор 1 угол и 1 метр за стенку...в камере при работе вентилятора - " -1мбар " давление, 1,6 мбар - давление газа на горелке на минимуме при открытой камере и 0,6-0,8мбар при закрытой камере...
неустойчивый розжиг - зажигается горелка в районе "свечки" и по одной секции горелки продвигается к концу горелки, не успевая выйти на ошибку при мне и без меня очень редко таки не успевает пламя "схватить" электрод видимо...иногда розжиг с хлопком происходит...
вопрос - какое должно быть давление(разрежение) в камере? трубу подачи воздуха еще не смотрел, надеюсь чистая...не разобрать пока...сильно упакован в гарнитур котел...что еще посмотреть там можно? да! вот такой комплект использован - KHG 714061511

Автор темы
RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6756
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 417 раз
Возраст: 51

Re: Nuvola 3 Comfort 280 Fi вопрос техотделу

Сообщение RADAR »

ау...Ярослав!!! или Сергей!!!...зашли...посмотрели...так ничего и не сказали... мне бы до завтра еще какие мысли кроме своих...
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 375 раз
Возраст: 57

Re: Nuvola 3 Comfort 280 Fi вопрос техотделу

Сообщение BAXI-Ural »

По разряжению в камере, по давлению газа все в норме...
Проверь расход газа на максимуме - минимуме.
Чистота горелки, форсунок, рампы, газовой трубки, заглянь в клапан....

При пуске клапан должен на секунду открыться на полную, потом на минимум (так нас учили). Проверить можно вольтметром на модуляционной катушке.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6756
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 417 раз
Возраст: 51

Re: Nuvola 3 Comfort 280 Fi вопрос техотделу

Сообщение RADAR »

ок...мысль принял на вооружение :)
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Smart Link не греет бойлер nuvola 3 comfort
    Boofoy » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    273 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Странный звук при розжиге baxi nuvola-3 comfort
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    783 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
    bor59) » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    632 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    AndrewIG » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    2226 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Теплообменник на Котел - Baxi Nuvola-3 comfort 320 fi
    МаринаС » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    6709 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость