Nuvola 3 Comfort 280 Fi вопрос техотделу


Автор темы
RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Nuvola 3 Comfort 280 Fi вопрос техотделу

Сообщение RADAR »

сабж...раздельная система газоходов ,80*80 дымоход - 2 угла и вертикальный участок - 6 метров, воздухозабор 1 угол и 1 метр за стенку...в камере при работе вентилятора - " -1мбар " давление, 1,6 мбар - давление газа на горелке на минимуме при открытой камере и 0,6-0,8мбар при закрытой камере...
неустойчивый розжиг - зажигается горелка в районе "свечки" и по одной секции горелки продвигается к концу горелки, не успевая выйти на ошибку при мне и без меня очень редко таки не успевает пламя "схватить" электрод видимо...иногда розжиг с хлопком происходит...
вопрос - какое должно быть давление(разрежение) в камере? трубу подачи воздуха еще не смотрел, надеюсь чистая...не разобрать пока...сильно упакован в гарнитур котел...что еще посмотреть там можно? да! вот такой комплект использован - KHG 714061511

Автор темы
RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Nuvola 3 Comfort 280 Fi вопрос техотделу

Сообщение RADAR »

ау...Ярослав!!! или Сергей!!!...зашли...посмотрели...так ничего и не сказали... мне бы до завтра еще какие мысли кроме своих...
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Nuvola 3 Comfort 280 Fi вопрос техотделу

Сообщение BAXI-Ural »

По разряжению в камере, по давлению газа все в норме...
Проверь расход газа на максимуме - минимуме.
Чистота горелки, форсунок, рампы, газовой трубки, заглянь в клапан....

При пуске клапан должен на секунду открыться на полную, потом на минимум (так нас учили). Проверить можно вольтметром на модуляционной катушке.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Nuvola 3 Comfort 280 Fi вопрос техотделу

Сообщение RADAR »

ок...мысль принял на вооружение :)
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • продам Nuvola-3 B40 280 Fi на запчасти
    Tourin » » в форуме Продам оборудование Baxi
    0 Ответы
    5138 Просмотры
    Последнее сообщение Tourin
  • BAXI SpA HT-1.280 Конденсационный котёл Ошибка 162
    1 Ответы
    2616 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Вопрос по нагреву ГВС
    3 Ответы
    4727 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
    RebellesAnima » » в форуме Устройство системы ГВС
    10 Ответы
    5681 Просмотры
    Последнее сообщение RebellesAnima
  • Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос
    OldDaddy » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    3511 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость