Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, хотелось бы услышать Ваше мнение, тонкие места, ну и недостатки моей системы отопления. Основные вопросы - при площади дома в 200м2 Котел тактует возможно не достаток циркуляции а возможно и ещё что то... Все радиаторы оборудованы термоголовками, на гребенке есть регулировка по т. Полу, первому этажу и Бодлеру, второй этаж работает на прямую. Сразу отвечу на вопрос, гас через боллер по тому что между котлом и гребенками около 45 метров.
Всем доброго дня!
С недавнего времени начал сильно нагреваться контур СО в котле Eco Nova 24f при работе нагрева ГВС в летнем режиме, заметил это на горячих радиаторах отопления. По видеомануалам из сети снял мотор трехходового клапана, проверил работу мотора, работает штатно: шток выдвигается приводом в режиме СО (нажимает клапан), а при включении ГВС шток втягивается (клапан поднят). Сам клапан трехходовой, не разбирая в гидрогруппе, нажимал пальцем, шток клапана вдавливается с небольшим...
Последнее сообщение
Да, нагревается подача СО с мотором и без него в режиме лета.
Решило проблему замена картриджа? У меня такие же признаки неисправности как и у вас.
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема, котел BAXI ECOFOUR 24 F. При работе котла в режиме ГВС стал замечать что вода стала медленее нагревать воду при открытии крана горячей воды. Но вместе с тем обнаружил что при закрытии крана горячей воды, на дисплее котла начинает повышаться температура в системе отоплении, хотя батарея холодная а показывает по дисплею 60 гр и выше. В данный момент котел работает в режиме зима/лето, и котел редко включается на систему отопления
Всех с праздниками, уважаемые форумчане. Подскажите, что могло случиться: после многократных отключений электроэнергии в доме (от нескольких секунд до нескольких минут) в котле BAXI eco 4s 24f стали происходить непонятные моменты. После включения горячей воды, отопление отключается и больше не запускается. Ошибки не высвечиваются. Нажимал на кнопку R , изменений нет. Чтобы включить отопление, необходимо полностью обесточить котел, только потом включается отопление. Но я заметил, что котел...
Добрый день
От застройщика достался котел BAXI exo classic 18F, двухэтажная квартира S=100м2 (по 50м2 1, 2 этаж), система отопления предусмотрена от теплого пола 16мм (в каждом помещении) + металлопласт на подоконниках (теплые подоконники), общая протяженность труб теплого пола ~550м.
В работе систем отопления не понимаю от слова совсем, поэтому монтаж и настройку выполняли наемные рабочие. Изначально не понравился расход газа, который составлял по 15м3/сутки, когда у знакомых в 3 раза меньше...
Последнее сообщение
Расход зависит от сопротивления петли. Давление ни причём. Если при остальных закрытых здесь расход не увеличивается - значит и не поднимется. Отстраивайте остальные, чтобы на этой петле не упало ещё больше. Тут косяк монтажа, похоже
Здравствуйте, у нас Baxi eco life 24f. К нему на данный момент подключено только отопление. Можно ли просто на отопление этот котел включить? Не будет ли перегрева контура водоснабжения, если внутри нет воды. Я не нашел настройки, где его можно полностью отключить, только на минимальную температуру поставил.
Последнее сообщение
Не будет ли перегрева контура водоснабжения, если внутри нет воды.
Пока датчик протока не увидит воду , котел на ГВС не включится. ;)
Нет необходимости искать настройки, котел не дурак , на сухую работать не станет. :)