половое отопление
половое отопление
Хочу спросить будет ли работать нормально отопление если у меня стоит 18-ти выходной коллектор
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
половое отопление
А можно ли на канистре бензина долететь до марса?
Если хотите конкретный ответ, то нужно дать исходные данные
-отапливаемая площадь?
-модель котла и его мощность?
- система отопления радиаторы + теплый пол или как?
- какой коллектор стоит?
- есть смесительный узел?
- какой насос в смесительном узле?

Если хотите конкретный ответ, то нужно дать исходные данные
-отапливаемая площадь?
-модель котла и его мощность?
- система отопления радиаторы + теплый пол или как?
- какой коллектор стоит?
- есть смесительный узел?
- какой насос в смесительном узле?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
половое отопление
- это вы скажите ,он ведь уже стоит - половой коллектор !Саша писал(а): будет ли работать нормально отопление если у меня стоит 18-ти выходной коллектор
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
половое отопление
Отапливаемая площадь 169кв2, высота потолка 4 метра,кател саим слим 55кв.только половое отопление.длина труб 16*по 65 метров.насос грундфос32×60. Я почему спрашиваю, нагрузки на насос не будет?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
половое отопление
Что Вы понимаете по понятием "нагрузка на насос" ??? насос выбирается по двум параметрам:
расход теплоносителя - зависит от мощности(теплопотерь)
напор - зависит от гидросопротивления системы
по характеристикам расход-напор выбирается подходящий насос.....
если стоит 18 петель по 65 метров, то насос 32х60 не справится
расход теплоносителя - зависит от мощности(теплопотерь)
напор - зависит от гидросопротивления системы
по характеристикам расход-напор выбирается подходящий насос.....
если стоит 18 петель по 65 метров, то насос 32х60 не справится

Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
половое отопление
- какие теплопотери вашего дома ? Я бы озадачился этим в первую очередь , и что можно получить от теплого пола для покрытия этих теплопотерь , и возможно ли ! А потом думал о напольном отопленииСаша писал(а): нагрузки на насос не будет?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
половое отопление
Коллектор на 18 - ойц. Две девятки что ли скрутили?. А не маловато-ли дюймовое сечение для стольких потребителей?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
половое отопление
я бы поделил этот коллектор на два, а лучше на три отдельных узла - каждый со своим насосом....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-