Luna HT 1.1000
-
Ахметов
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 09 окт 2015, 14:12
- Благодарил (а): 1 раз
Luna HT 1.1000
Добрый день. После замены вентилятора появляется ошибка Е160, котел не запускается. И еще вопрос: у вентилятора RG 148/1200-3633-010204 и RG 148/1200-3633-010205 разные только разъемы питания или характеристики тоже отличаются?
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 212 раз
Luna HT 1.1000
В первую очередь проверьте настройки оборотов вентилятора, в том числе значения параметров PWM
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
Luna HT 1.1000
А вентилятор то зачем меняли? Что случилось с котлом?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург