ECOFOUR 24F постоянный рост давления
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Baxi ECOFOUR 24F в эксплуатации 6 лет. Появилась неисправность - постоянный рост давления в системе. И при отопл. и при горяч. водоснабжении. Ежедневно сливаю около 3-4 литров воды. При этом вода с "желтезной". Изучил подробно форум и другие ресурсы. Расширительный бак проверен (с ним все в порядке) и накачен на 0.8 (пробовал и 1.5). Купил и заменил на новый, кран наполнения системы 611930 BAXI. Проблема не ушла. Может кто-то сталкивался? Буду рад любой помощи. Куда копать?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Уважаемый pro 1-2. На форуме к сожалению телепатов нет, и мы диагностируем проблему с ВАШИХ слов. Диагностируем настолько насколько это возможно дистанционно. Так что обиды здесь не уместны.pro1-2 писал(а): Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
BAXI - Volga писал(а):
Источник цитаты Самое время пригласить сервис....
Сомневаюсь, что это поможет. Если даже Вы не можете понять в чем дело. И к тому же есть печальный опыт: сервис приглашал мой друг, тоже счастливый обладатель котла Baxi. Приходили 3 раза. Проблема не ушла (деньги за вызов + запчасти ушли ). В результате больше он приглашать наших сервисменов не стал, занял денег и купил аналогичный котел (чтобы старый остался на запчасти).
Видимо решение вопроса своими силами вызывает у Вас некоторые затруднения, я потому и порекомендовал обращение в сервис, чтобы грамотный человек разобрался на месте. Вы спросите: где же они грамотные сервисники? Всё просто - позвоните своему регионалу(контакты на сайте) и спросите кто в Вашей местности наиболее грамотный спец. Наши сотрудники с удовольствием порекомендуют.
И не нужно думать что все сервисники одинаковы! Среди них много профессиональных и порядочных людей.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
А в чем проблема позвонить в сервис и договориться с ними взять в аренду новый теплообменник на пару дней за предположим тысячу рублей. Если помогает, вы оставляете себе теплообменник, если нет, вам возвращают залог минус аренда. В непонятных ситуациях мы так поступали часто, особенно когда были всякие е35 и непонятно было либо плата, либо наводки.
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
ИТОГОВАЯ выжимка для тех у кого будет аналогичная проблема с котлом.
Имеем: Baxi ECOFOUR 24F 6 лет в эксплуатации. Проблема: стал постоянно набирать давление в системе с появлением в системе "лишней" воды в количестве 3-4 литра в 5-6 часов.
1. Изучив форум, проверяю расширительный бак в котле-он исправен (давление держит) выставляю в нем требуемое давление.
Результат: проблема не ушла.
2. Изучив форум, покупаю и меняю кран наполнения системы (611930).
Результат: проблема не ушла.
3. Обращаюсь на форум. Описываю проблему и свои действия, прошу помочь. Ответ:
Пытаюсь самостоятельно разобраться в вопросах "токов-перетоков" воды в котлах Baxi.
Спрашиваю как проверить работоспособность теплообменника. Получаю ответы:
Результат: давление не падает. Вывод: теплообменник исправен.
Далее "гуру" сообщают мне, что проблема не в котле
. Как-так? Давление растёт в котле, вода лишняя в котле, а проблема не в котле? А в чём? В Путине?
Последующие мои вопросы натыкаются на непонятную мне агрессию и рекомендацию обратится в сервис.
Итог: проблема не ушла. Ушло время, настроение и желание приобретать технику Baxi. Если на официальном общероссийском форуме такие вежливые гуру-специалисты, то какие в сервисах на местах?
Имеем: Baxi ECOFOUR 24F 6 лет в эксплуатации. Проблема: стал постоянно набирать давление в системе с появлением в системе "лишней" воды в количестве 3-4 литра в 5-6 часов.
1. Изучив форум, проверяю расширительный бак в котле-он исправен (давление держит) выставляю в нем требуемое давление.
Результат: проблема не ушла.
2. Изучив форум, покупаю и меняю кран наполнения системы (611930).
Результат: проблема не ушла.
3. Обращаюсь на форум. Описываю проблему и свои действия, прошу помочь. Ответ:
Перевожу данный ответ: возможная причина набора воды в системе "пробой" теплообменника.Bahus писал(а): Кроме крана есть еще вторичный теплообменник.
Пытаюсь самостоятельно разобраться в вопросах "токов-перетоков" воды в котлах Baxi.
Спрашиваю как проверить работоспособность теплообменника. Получаю ответы:
и типа такогоBahus писал(а): Вообще ничего не понял из последних постов...
Благодаря внятному ответу BAXI-Ural
провожу данный эксперимент, с целью проверки наличия проблемы в теплообменнике.BAXI-Ural писал(а): Перекройте ХВС, откройте (в мойке, в душе) ГВС, - если преток в котле давление упадет.
Результат: давление не падает. Вывод: теплообменник исправен.
Далее "гуру" сообщают мне, что проблема не в котле


Последующие мои вопросы натыкаются на непонятную мне агрессию и рекомендацию обратится в сервис.
Итог: проблема не ушла. Ушло время, настроение и желание приобретать технику Baxi. Если на официальном общероссийском форуме такие вежливые гуру-специалисты, то какие в сервисах на местах?
Последний раз редактировалось pro1-2 22 июл 2016, 10:32, всего редактировалось 2 раза.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
pro1-2, все рекомендации которые можно выдать дистанционно, мы уже дали.И если не получается определить на расстоянии, то нужно разбираться на месте. Собственно поэтому и прозвучала рекомендация обратиться в сервис. Очень странно, что Вы расцениваете это как агрессию. 

Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Спасибо за подсказкуgarry писал(а): А в чем проблема позвонить в сервис и договориться с ними взять в аренду новый теплообменник на пару дней за предположим тысячу рублей. Если помогает, вы оставляете себе теплообменник, если нет, вам возвращают залог минус аренда. В непонятных ситуациях мы так поступали часто, особенно когда были всякие е35 и непонятно было либо плата, либо наводки.
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Пожалуйста, почитайте внимательно эту тему. Я максимально корректно, вежливо, на Вы, излагал проблему и просил помочь.BAXI - Volga писал(а): pro1-2, все рекомендации которые можно выдать дистанционно, мы уже дали.И если не получается определить на расстоянии, то нужно разбираться на месте. Собственно поэтому и прозвучала рекомендация обратиться в сервис. Очень странно, что Вы расцениваете это как агрессию.
Закончилось всё "вежливыми" комментариями Ваших администраторов и гуру: "Хуле жаловаться на сервисников, если вы собственноручно..."
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Ох-тыж. Такое ощущение что вы сюда посраться пришли. Ну что ж - очередная тема в срач сваливается значит.
А вот мой #7, написанный 17.07.16 в 13:46МСК
И в заключение по поводу форума, сервисников и проч. Ну вот отсюда
Я ничего не удалял. Но если вам от этого спокойнее жить будет - пост про междусобойчик удалю.pro1-2 писал(а): не убираета?
pro1-2 писал(а): ИТОГОВАЯ выжимка для тех у кого будет аналогичная проблема с котлом.
Хм. Офигенно ваша выжимка людям поможет. Вы выжали срач, а советы за бортом оставили, отсюда и итог у вас соответствующий.pro1-2 писал(а): Итог: проблема не ушла.
Ярослав написал этот пост #16 18.07.16 в 08:55МСКpro1-2 писал(а): Благодаря внятному ответу BAXI-Ural
А вот мой #7, написанный 17.07.16 в 13:46МСК
И я не писал, что тут рыбу заворачивали. Вывод можно сделать, что вы невнимательно читаете советы. Либо не читаете вообще. Либо читаете, но не понимаете, чего вам советуют. Либо понимаете, но неправильно.Bahus писал(а): На следующую ночь можно перекрыть подвод ХВС котла, а смеситель оставить открытым на горячку.
Тут вообще комментировать что-либо бессмысленно. Просто вырванные из контекста не понравившиеся вам фразы. А то, что многими здесь посты на полстраницы написаны - это то есть вам не объяснили ничего? Ога. К слову сказать довольно мало тем (именно по устранению конкретной проблемы, а не по обсуждению оборудования в целом) занимают больше одной страницы. А тут мы уже плавно к третьей подбираемся. И это с учетом того, что проблема вполне тривиальна и вычисляется на раз. Чувствуете почему растет градус раздражения?pro1-2 писал(а): Получаю ответы:....и типа такого
И в заключение по поводу форума, сервисников и проч. Ну вот отсюда
Форум является официальным лишь потому, что размещен на домене Baxi.ru. Никакого финансирования нет. Равно как и специалисты, которые здесь пытаются помочь людям, тратят на это свое личное (или рабочее) время, не получая за это ни копейки. В том числе и сотрудники Baxi. Да-да. Несколько технических специалистов представительства, которые здесь на постоянной основе крутятся - делают это забесплатно.pro1-2 писал(а): Если на их официальном общероссийском форуме такие вежливые гуру-специалисты, то какие в сервисах на местах?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Чего там невежливого? Разве я что-то неправильно написал? Если вам проблему НЕ устранили, а вы за это деньги все равно отдали - чего Путина винить?pro1-2 писал(а): Закончилось всё "вежливыми" комментариями
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Теперь в очередной раз попытаюсь по теме написать. У меня уже сложилось впечатление, что вы неверно воспринимаете физику процесса и тех опытов, которые вам предлагают (ну и которые вы делаете или не делаете). Поэтому уж извините, буду как с ребенком. Хотя предыдущий мой пост (про букву Ю) в таком же ключе был написан. И это в том числе вам тоже не понравилось (мне так показалось). За это и прошу прощения.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Итак.
Проблема: в системе отопления непроизвольно растет давление. Причем при остывании теплоносителя давление НЕ падает. Значит дело не в компенсации расширения, то есть проблему с расширительным баком убираем сразу.
Сразу лирическое отступление:
Источник проблемы: Так откуда у нас эта лишняя вода? Безусловно извне (привет, Кэп
).
Вода в систему отопления может зайти только из водопровода. А как же? В системе отопления рабочете давление 1-1,5 бар, тогда как в системе водоснабжения не меньше трех. Да. Вроде школьный курс гидростатики в рамках физики или естествознания.
Далее. Мы выяснили, что вода у нас из водопровода. А откуда конкретно? Надо выяснять. Вариантов, впрочем, немного.
А. Есть котел, который имеет перемычку с вентилем для подпитки системы отопления.
Б. Есть в котле вторичный теплообменник, в котором потенциально может быть пробой между контурами.
В. Есть перемычка вне котла, с помощью которой заполняется система. У нас ее может и не быть, а может и быть. О ней можно и не догадываться, если не вы сами монтировали систему. Бывает, такие вещи делают.
Все. Три варианта, два из которых в котле.
Решения:
Эксперименты для выявления. Не по списку пойду. Сразу оговорюсь еще раз - эксперименты не на 5 минут, особенно если дырочка маленькая и давит медленно. Поэтому стоит запастись терпением, благо не зима.
В. Если вне котла есть перемычка подпитки и она не держит - проверяем элементарно. Закрываем ВСЕ 4 патрубка котла. Фиксируем значение давления на манометре. По истечении времени эксперимента (время сами определите. Часа 2-3 вполне должно быть нормально) открыть ОДИН из крайних кранов (подача или обратка отопления). В этот момент смотрим на изменение давления в котле (помните я писал про одинаковое давление во всей системе). Если за это время в систему надавило воды, то давление должно выровнятся и вырости на манометре. Если давление действительно возросло, то плюньте на котел и ищите проблему в системе. Если не выросло - переходим к следующему упражнению
Проблема: в системе отопления непроизвольно растет давление. Причем при остывании теплоносителя давление НЕ падает. Значит дело не в компенсации расширения, то есть проблему с расширительным баком убираем сразу.
Сразу лирическое отступление:
Фраза неверная в корне. Как известно, статическое давление в герметичной системе является одинаковым во всех ее частях. И котел - это не единственная ее часть. Если манометр установлен в котле, это не значит что давление растет "в котле". Поэтому я выше и написал - "в системе отопления". Здесь с лирикой все.pro1-2 писал(а): Давление растёт в котле, вода лишняя в котле, а проблема не в котле?
Источник проблемы: Так откуда у нас эта лишняя вода? Безусловно извне (привет, Кэп

Вода в систему отопления может зайти только из водопровода. А как же? В системе отопления рабочете давление 1-1,5 бар, тогда как в системе водоснабжения не меньше трех. Да. Вроде школьный курс гидростатики в рамках физики или естествознания.
Далее. Мы выяснили, что вода у нас из водопровода. А откуда конкретно? Надо выяснять. Вариантов, впрочем, немного.
А. Есть котел, который имеет перемычку с вентилем для подпитки системы отопления.
Б. Есть в котле вторичный теплообменник, в котором потенциально может быть пробой между контурами.
В. Есть перемычка вне котла, с помощью которой заполняется система. У нас ее может и не быть, а может и быть. О ней можно и не догадываться, если не вы сами монтировали систему. Бывает, такие вещи делают.
Все. Три варианта, два из которых в котле.
Решения:
Эксперименты для выявления. Не по списку пойду. Сразу оговорюсь еще раз - эксперименты не на 5 минут, особенно если дырочка маленькая и давит медленно. Поэтому стоит запастись терпением, благо не зима.
В. Если вне котла есть перемычка подпитки и она не держит - проверяем элементарно. Закрываем ВСЕ 4 патрубка котла. Фиксируем значение давления на манометре. По истечении времени эксперимента (время сами определите. Часа 2-3 вполне должно быть нормально) открыть ОДИН из крайних кранов (подача или обратка отопления). В этот момент смотрим на изменение давления в котле (помните я писал про одинаковое давление во всей системе). Если за это время в систему надавило воды, то давление должно выровнятся и вырости на манометре. Если давление действительно возросло, то плюньте на котел и ищите проблему в системе. Если не выросло - переходим к следующему упражнению

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
А и Б. К сожалению выявить конкретного виновника по отдельности невозможно, потому что они сидят на одной магистрали и между ними нет запорного устройства. Но провести эксперимент все равно стоит, поскольку и вашего вышенаписанного выходит 2 взаимоисключающих результата.
Напомню ваши результаты (с ваших слов). При открытом кране входа холодной воды - давление у вас увеличивается. Стало быть где-то системы связаны (открыты). Однако. При закрытом кране входа холодной воды и открытых кране выхода ГВС и смесителя на конечной точке - давление не падает. Значит системы НЕ связаны ( не открыты). Чувствуете несостыковку?
Отсюда эксперименты:
АБ1. Для того, чтобы окончательно выяснить, что давит именно в котле - закрываем все 4 крана под котлом. Вентиль подпитки тоже закрываем наглухо. Отмечаем значение давления на манометре. Открываем ТОЛЬКО кран входа холодной воды (второй справа). Ждем когда истечет время эксперимента. Отмечаем, выросло давление в котле или нет. Эксперимент может быть недолгим, поскольку бОльшая часть системы перекрыта, а котле всего пара литров воды умещается (это к слову, что вы слегка заливаете, что слили с котла 5 литров лишней воды при закрытой системе). Так что если в котел из водопровода давит, то давление вырастет быстро.
АБ2. И после этого провести обратный эксперимент. Перекрыть вход холодной воды, открыть выход горячей воды и смесители на потребителях (строго на горячую). Давление с горячей магистрали у вас скинется и если есть проблема в котле - давление там должно падать (в котле сейчас больше чем в атмосфере, так ведь?).
В общем. Если АБ1 и АБ2 закончились с изменением давления - значит проблема в котле. Кран вы меняли, поэтому есть смысл заменить теплообменник. По совету Garry можно попробовать сделать.
Но вся беда в том, что у вас АБ1 растет, а АБ2 не падает. Быть же такого не может, так ведь. Отсюда раздражение и отсыл к сервисникам, ибо что-то делаете не так.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
А вот теперь посчитайте, сколько мне понадобилось времени, чтобы это придумать, сформулировать и набить. А то всё "вежливые". Впрочем это к делу мало относится.
Напомню ваши результаты (с ваших слов). При открытом кране входа холодной воды - давление у вас увеличивается. Стало быть где-то системы связаны (открыты). Однако. При закрытом кране входа холодной воды и открытых кране выхода ГВС и смесителя на конечной точке - давление не падает. Значит системы НЕ связаны ( не открыты). Чувствуете несостыковку?
Отсюда эксперименты:
АБ1. Для того, чтобы окончательно выяснить, что давит именно в котле - закрываем все 4 крана под котлом. Вентиль подпитки тоже закрываем наглухо. Отмечаем значение давления на манометре. Открываем ТОЛЬКО кран входа холодной воды (второй справа). Ждем когда истечет время эксперимента. Отмечаем, выросло давление в котле или нет. Эксперимент может быть недолгим, поскольку бОльшая часть системы перекрыта, а котле всего пара литров воды умещается (это к слову, что вы слегка заливаете, что слили с котла 5 литров лишней воды при закрытой системе). Так что если в котел из водопровода давит, то давление вырастет быстро.
АБ2. И после этого провести обратный эксперимент. Перекрыть вход холодной воды, открыть выход горячей воды и смесители на потребителях (строго на горячую). Давление с горячей магистрали у вас скинется и если есть проблема в котле - давление там должно падать (в котле сейчас больше чем в атмосфере, так ведь?).
В общем. Если АБ1 и АБ2 закончились с изменением давления - значит проблема в котле. Кран вы меняли, поэтому есть смысл заменить теплообменник. По совету Garry можно попробовать сделать.
Но вся беда в том, что у вас АБ1 растет, а АБ2 не падает. Быть же такого не может, так ведь. Отсюда раздражение и отсыл к сервисникам, ибо что-то делаете не так.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
А вот теперь посчитайте, сколько мне понадобилось времени, чтобы это придумать, сформулировать и набить. А то всё "вежливые". Впрочем это к делу мало относится.
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Уважаемы гуру и конкретно Bahus. Вы сами создали проблемную тему на 2 страницы. Я описал проблему. рассказал что уже сделал сам. Попросил помощи, так как не являюсь специалистом в этой области, как Вы. Вместо понятных потребителю ответов мне "накидали" солянку из терминов, обрывков фраз и ехидных коментов (с вами не соскучишся, ни чего не понятно, вам уже сказали, вы все неправильно поняли). ТАК БЛИН ОБЪЯСНИТЕ ПРАВИЛЬНО! А умничать и я умею. Я выполнил все указания. Рассказал о результатах и сделал выводы. Мои выводы Вам не понравились. И вот теперь Вы подробно стали объяснять причину проблемы. Ни кто же не мешал объяснить всё на первой странице. Всё равно, спасибо за помощь. Буду разбираться. Извиняюсь за флуд.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
ну вот приехали..... мы поняли неправильно, да ещё и не правильно объяснили.... 

Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Ничего подобного. Я всего-лишь еще раз написал все то, что в теме уже говорили. Некоторое и не по одному разу. Просто немного другими словами. И обычно все это называется детсадом и разжевыванием. И вместо этого детсада на других форумах вас давно и надолго послали бы в пешее.pro1-2 писал(а): И вот теперь Вы подробно стали объяснять причину проблемы.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
дааа...
..вот ругаете сервис, а самостоятельно решить элементарную неисправность не можете..верно подмечено, что -

, если понять физику предлагаемых экспериментов, то вычислить можно за сутки источник повышения давления.. точек 2 в котле и одна возможная вне котла..всё просто - как 2*2..pro1-2 писал(а): Насколько я понимаю, стоящий у меня котел Baxi ECOFOUR 24F не является инопланетным космическим кораблем выпущенном в единственном экземпляре.
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Исходя из вышесказанного могу поделиться своим опытом. На котле постоянно падало давление в СО. Хозяин буквально раз в день подпитывал до 1,5бар. Но был один нюанс - давление за ночь снижалось до 1,2бар и котёл выходил в ошибку. Приехав на адрес, я слил воду с котла и заметил, что стрелка на манометре упала с 1,5 до 1,2 и встала намертво, хотя воды в СО не было. Всё стало ясно, отсоединив обратный конец трубки манометра увидел забитую накипью трубку. Чистка иголкой и подкачка воздуха с заменой золотника всё исправило. Так вот не может ли в этом случае быть так, что давление в котле во время эксперимента снижается, а на манометре не отражается именно падение давления? Хотя когда он проверял РБ, он мог посмотреть упала ли стрелка на манометре на 0 или нет. А так же судя по описанию владельца, эксперимент был "грязным"! Он проводил эксперимент днём и во время эксперимента хозяева пользовались холодной водой! А ведь в смесители происходило фактически замещение и холодная вода через открытый кран горячей воды по контуру ГВС шла к котлу. Тем самым возможен был факт кратковременного повышения и дальнейшего снижения давления в СО. Смотря как часто они пользовались смесителем. Вариант конечно такой, что сам себе удивляюсь
, но как ещё можно объяснить происходящее у ТС?
Кран подпитки точно на новый заменили? Да и если в системе ХВС давление 6-8бар, то конечно давнение в СО возрастёт скажем за 5 часов, а если во время эксперимента в СО давление всего 1,5бар, а свищ в пластине ТО или в кране подпитки мелкий, то с давлением в 1,5 бар сочится через него должно раза в 3 дольше, а значит времени на эксперимент необходимо не 5 часов, а хотя бы 10. Да и зачем морочить голову - поменять ТО на время, как уже посоветовали и если не всё, то многое прояснится.


ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Добрый день! Уважаемый Pro 1-2, у меня аналогичная проблема один в один. Пытаюсь разобраться...но пока проблему не решил.В сервис не обращаюсь, был уже опыт общения,увы негативный! Так чем у вас все закончилось?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 1069 Просмотры
-
Последнее сообщение SpikerQ
-
- 10 Ответы
- 834 Просмотры
-
Последнее сообщение Viert
-
- 5 Ответы
- 837 Просмотры
-
Последнее сообщение Рустамчик62rus
-
- 18 Ответы
- 4044 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 403 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]