Ошибка E 25 ecofour 24

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Зинур
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 сен 2016, 20:30
Мой котел: Ecofour 24

Ошибка E 25 ecofour 24

Сообщение Зинур »

Доброе время суток! Помогите!!! Установил котел , отоплением не пользовался только гвс все работало хорошо. Через два дня подключился контур отопления (все новое) котел работал пару часов в режиме отопления и выдал ошибку E 25 (нет циркуляции воды) при включении начинает работать насос 2-3 секунду и ошибка, горелка даже не пытается запускаться. Думал может попал мусор из системы, разобрал все теплообменники, промыл все чисто, проверил насос он работает. Получается что электроника... Посоветуйте как её проверить. Заранее спасибо всем не равнодушным!!!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13199
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Ошибка E 25 ecofour 24

Сообщение Bahus »

Нет циркуляции по контуру отопления. Об этом и говорит.
Ищите затык по контуру. Прежде сгоните воздух с насоса и почистите фильтр обратки.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Зинур
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 сен 2016, 20:30
Мой котел: Ecofour 24

Ошибка E 25 ecofour 24

Сообщение Зинур »

Как я уже писал выше весь контур проверил все чисто, засоров нет.

Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Воздух тоже спустил.
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Ошибка E 25 ecofour 24

Сообщение garry »

Дистанционно такое сложно решить, уменьшите мощность котла, для начала.

Автор темы
Зинур
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 сен 2016, 20:30
Мой котел: Ecofour 24

Ошибка E 25 ecofour 24

Сообщение Зинур »

Стоит и стояла на минимуме.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2335
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 212 раз

Ошибка E 25 ecofour 24

Сообщение BAXI - Volga »

Если у Вас все новое, то значит проблема именно в системе отопления.
Возможно заужены трубы, большое количество переходов и отводов, закрыты краны....
Отсюда вопрос:
-кто запускал котёл?
- кто монтировал систему? есть проект?

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
а вообще причины:
1. Возможная блокировка насоса
2. Завоздушена система отопления
3. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно засорен теплообменник, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления).
4. Неисправен датчик температуры контура отопления ("поплыла" характеристика датчика сопротивление-температура)
5.Нет контакта между платой и кабелем питания насоса
6.Неисправна электронная плата
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Зинур
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 сен 2016, 20:30
Мой котел: Ecofour 24

Ошибка E 25 ecofour 24

Сообщение Зинур »

Я тоже грешил на систему отопления, но в данный момент я её перекрыл и включил котёл только на гвс и все равно ошибка. Насос работает, воздух спущен. Я так понял либо датчик либо плата, а вот как проверить датчик не знаю.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Ошибка E 25 ecofour 24

Сообщение BAXI-Ural »

http://www.baxi.ru/forum/download/file. ... view&id=95
здесь характеристики всех температурных датчиков.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Зинур
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 сен 2016, 20:30
Мой котел: Ecofour 24

Ошибка E 25 ecofour 24

Сообщение Зинур »

Спасибо за ссылку.