baxi main four 24 f повышается давление!
baxi main four 24 f повышается давление!
Добрый день ! Помогите советом пожалуйста. Котел работает стабильно если температура выставлена не выше 45 градусов. Если поставит выше , то при нагреве системы когда на экране 60 градусов примерно начинает резко повышаться давление и котел выбрасывает воду , и когда остынет давление в системе не хватает и выдает ошибку- е 10. Расширительный бак проверял не помогает...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
baxi main four 24 f повышается давление!
Как проверяли расширительный бак?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
baxi main four 24 f повышается давление!
накачивал насосом.Давление держится не падает, Как еще можно?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
baxi main four 24 f повышается давление!
нужно слить воду из котла, потом накачать давление воздуха 0,8 атм
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
baxi main four 24 f повышается давление!
Слил всю воду и накачал побывал уже несколько раз. Может требуется еще один дополнительный расширительный бак? Может ли такое быть что теплообменник забился накипью? Котел работает третий сезон.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
baxi main four 24 f повышается давление!
сколько литров воды в системе?
накипь в ТО здесь ни при чём
возможно что в существующем расширительном баке залипла мембрана - можно заменить бачок или врезать в систему дополнительный.
накипь в ТО здесь ни при чём
возможно что в существующем расширительном баке залипла мембрана - можно заменить бачок или врезать в систему дополнительный.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
baxi main four 24 f повышается давление!
Вчера еще рас проверил расширительный бачок и давление в нем оказывается не держится . Купил и врезал в обратку дополнительный на 12 литров. Проблема исчезла семья спасена от замерзания) спасибо за советы!
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 12 Ответы
- 1817 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 7 Ответы
- 1199 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 2 Ответы
- 2064 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 4481 Просмотры
-
Последнее сообщение Евгений С -
-
- 11 Ответы
- 1041 Просмотры
-
Последнее сообщение azzido
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Google [Bot]