ошибка е55

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.

Автор темы
ALEKSANDR
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 сен 2016, 17:41
Мой котел: baxi eko compakt

ошибка е55

Сообщение ALEKSANDR »

доброго вечера котел проработав сутки на природном газе выдал ошибку е55 причём ни чего с ним не делали т е настройки заводские катёл баксм эко компакт 160кв ошибка не сбрасывается что делать?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

ошибка е55

Сообщение Bahus »

Вот в том-то и дело, что ничего не делали.
Ошибка E55. При замене электронной платы не выполнена калибровка газового клапана. Необходимо выполнить калибровку(параметры F45 и F48) согласно инструкции.
Значения указанных параметров для вашего котла можно найти здесь, предварительно указав серийный номер своего котла.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
ALEKSANDR
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 сен 2016, 17:41
Мой котел: baxi eko compakt

ошибка е55

Сообщение ALEKSANDR »

Сервисмен крутил крутил и приговорил плату к замене получается что нам продали котел с заменённой платой и не настроенной?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

ошибка е55

Сообщение BAXI - Volga »

Это был не СЕРВИСмен...... :twisted:
Ошибка Е55 говорит о том что не выставлены необходимые параметры на плате
Решается за одну минуту.....
Насчёт "продали с заменённой платой" - коробка была вскрыта при Вас?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
ALEKSANDR
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 сен 2016, 17:41
Мой котел: baxi eko compakt

ошибка е55

Сообщение ALEKSANDR »

Да коробку вскрывали при мне и мастар правда не ахти ну спасибо успокоили будем разбираться а то уж хозяева в панике что плату менять дело в том что купили 2 котла по соседству один работает а один встал ещё раз спасибо

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 49

ошибка е55

Сообщение Alex_Kovy »

На днях ошибся, пытался изменить параметр F13 (постциркуляция насоса) на 000, а оказалось, что отредактировал параметр F12 (идентификация модели котла) на 000, в то время, как в таблице параметров такой модели нет (мой 007). С легкой руки сохранил. Котел тут же ушел в Е55 (Не выполнена электронная настройка газового клапана). Вернул F12 назад с 000 на 007, попытался повести настройку как в описании - кратковременно пишет On и опять Е55. Но в инструкции написано "откройте кран горячей воды на расход минимум 10 литров в мин", а где на одноконтурном котле с БКН взять расход ГВС 10 литров мин? Поиском попал на эту тему, выше дана ссылка, где по серийному номеру котла можно получить заводские настройки F45 и F48. Котел дальше F18 не пускает. В итоге нашел, что для входа в заводские настройки надо параметру F18 присвоить значение 018 и сохранить настройки (семинарская тетрадь, в инструкции к котлу этого вроде нет). Следующий вход в параметры позволяет уже редактировать и заводские настройки. Может кому-то, вроде меня пригодится, но, имхо, в заводских параметрах 10 раз подумать. Однако по той же ссылке есть и остальные заводские параметры.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

ошибка е55

Сообщение Bahus »

Alex_Kovy писал(а): 16 сен 2019, 22:24 семинарская тетрадь, в инструкции к котлу этого вроде нет
Ещё как есть. Как раз в разделе калибровки клапана котлов 5-го поколения.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 49

ошибка е55

Сообщение Alex_Kovy »

Сейчас пересмотрел инструкцию, нашел эти данные в разделе "Ручная регулировка (выполняется при переводе котла на другой газ)", куда я не заглянул, т.к. не переводил котел на другой тип газа. В общем читать инструкцию надо от корки до корки, не взирая нужен этот раздел тебе или нет. Буду знать. Нет, что бы в инструкции пометку об этом сделать хотя бы рядом с таблицей заводских настроек.
Последний раз редактировалось Alex_Kovy 17 сен 2019, 17:16, всего редактировалось 3 раза.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6636
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 736 раз
Возраст: 59

ошибка е55

Сообщение Starik »

Bahus писал(а): 17 сен 2019, 13:22Как раз в разделе калибровки клапана котлов 5-го поколения.
Там бы красным цветом дописать, что после калибровки котел переходит в состояние off. Два раза ловился на этом. :D Не дождался окончания, пришел с перекура а там :shock: off! В первый раз запустил заново и сидел ждал окончания, записал в шпаргалку, шпаргалку потерял. :D
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi eco four 24f ошибка e26 н горячую воду
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    2216 Просмотры
    Последнее сообщение wolgast
  • Ошибка е25/е26 на Baxi мэинфор 24
    depo29 » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    2460 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка е01 (плавала и доплыла)
    sdedov » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    4726 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
    sdedov » » в форуме Поломалось - чинимся
    33 Ответы
    11126 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка E31 для BAXI Luna-3
    SergeyB » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1348 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость