ориентация внешнего расширительного бачка

Сообщение revizor »

На Main 24 Fi потёк расширительный бак (далее по тексту - РБ). Установил внешний РБ .
Возник вопрос - а правильно ли я РБ установил. А именно: ниппелем к потолку или в пол. Хотя изначально тема была другая (см. соседнюю ветку - http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=4462)
Когда "прогуглил" Интернет, то напоролся на противоречивые советы (статьи).

Первая статья, утверждающая, что внешний РБ необходимо устанавливать только ниппелем в пол:
"... нежелательно расположение герметичного бачка таким образом, чтобы жидкость в него поднималась. Установка расширительного бачка в системе отопления должна выполняться таким образом, чтобы ниппель воздушной камеры смотрел вниз.
Все дело в воздухе, который может быть в контуре. Мембранный бак является герметичным. Связи между камерами, разделенными мембраной, также нет. Если установить бак таким образом, что теплоноситель будет спускаться в бачок, то весь возможный воздух туда попасть никак не сможет. Так как по законам физики его выталкивает вверх и он успешно может добраться до места его выхода наружу.
В системе предусмотрена установка в самой высокой точке воздухоотводчика. Это такой клапан, который автоматически стравливает воздух из контура. Также в радиаторах современного образца, вверху на торце, есть спусковой клапан для воздуха, который работает в ручном режиме.
Перед тем как установить расширительный бак в систему отопления, нужно помнить, что мембранный бачок не может выводить воздух из системы. Если ниппель будет смотреть вверх, то проходящие мимо пузырьки воздуха непременно окажутся в бачке. После этого его уже будет не выгнать, что постепенно приведет к уменьшению полезного объёма резервуара."
Вложения
виды установок Расширительные баки.docx
(1.91 МБ) 507 скачиваний
разш бачок.jpg
врезка расширительного бачка.jpg
Последний раз редактировалось revizor 24 сен 2016, 16:40, всего редактировалось 4 раза.

Автор темы
revizor
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 18:39
Мой котел: Baxi Main 24 Fi, code: BSB436243652
Возраст: 54

ориентация внешнего расширительного бачка

Сообщение revizor »

Другая статья, допускающая ориентацию внешнего РБ в пространстве в любом виде:

"... Что же касается ориентации бачка в пространстве, то тут много противоречивых советов. Одни рекомендуют способ установки, при котором труба присоединяется к емкости сверху, а воздушная камера, соответственно, находится снизу. Обоснование – легче удалить воздух из-под мембраны при заполнении, вода его вытеснит.
На самом деле в первоначальном состоянии резиновая «груша», поджимаемая с одной стороны давлением воздуха, не оставляет места для него с другой стороны. Специалисты по монтажу как раз советуют устанавливать расширительный бак присоединительным патрубком вниз, и только так.
В некоторых моделях штуцер изначально находится на боковой стенке, в ее нижней части, и сосуд по-другому поставить невозможно. Пояснить это просто. Аппарат будет функционировать в любом положении, хоть и лежа на боку. Другое дело, что рано или поздно в мембране появятся трещины. Когда установка мембранного расширительного бака выполнена воздушной камерой вверх, а патрубком вниз, то воздух будет проникать сквозь трещины в теплоноситель очень медленно и резервуар еще прослужит какое-то время. Если же он будет стоять вверх ногами, то воздух, будучи легче воды, быстро перетечет в камеру с теплоносителем и бачок придется срочно менять.

Примечание. Некоторые производители предлагают осуществлять монтаж расширительного бака системы отопления, как раз подвешивая его «головой» вниз, на кронштейне. Это не запрещается, все будет работать, только в случае неисправности мембраны узел выйдет из строя сразу же."

Полагаю, что выбор - только за нами, потребителями.

А фото как я (возможно поторопившись) подключил внешний РБ - приведён во вложении выше. Кроме того, выше прилагаю фотографии из Интернета, где видно, что люди ставят "кто как": и вверх ниппель, и к полу ниппель, а на некоторых фото - видно, что РБ вообще установлен на боку!

Что скажете? Спасибо!
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

ориентация внешнего расширительного бачка

Сообщение garry »

Baxi ставит в котел резьба снизу вентиль подкачки сверху, вода входит снизу, так и ставьте, одно условие - на обкатке.

Автор темы
revizor
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 18:39
Мой котел: Baxi Main 24 Fi, code: BSB436243652
Возраст: 54

ориентация внешнего расширительного бачка

Сообщение revizor »

Спасибо! Получается, вроде как я угадал правильно ... слава Богу - хоть переделывать не надо :) !

Отправлено спустя 15 минут 54 секунды:
Может быть и по теме "котёл работает только если провода прессостата соединить на прямую (котёл - Main 24 Fi)" тоже поможете советом (см. соседнюю ветку - http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php? ... 108#p31108).

Только теперь даже и "на прямую" котёл не работает! Т.е. включаю вилку в сеть, а он - только насосом (вроде как на холостых) водичку погоняет 4-6 сек. и - мигает ошибка "60", "Недостаточно давление ...".

Хотя до этого, "на прямую" котел проработал пол-часа и грел СО. Несколько раз (после набора заданной температуры) как положено выключался, а потом, как положено, грел дальше ... т.е. в штатном режиме. Единственное, всё это было - минуя прессостат. Надо было "сторожить" давление по манометру. Страшно было, что давление упадёт (теплоносителя в теплообменнике нет), а газ/огонь всё шпарит.

А теперь и этого нет ... благо электро-калариферы включили. Но мелкий всё равно уже носом шмыгает ... не дай Бог такие приключения с котлом в январе-феврале! За шесть лет эксплуатации данного котла проблем ранее не было.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12142
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1568 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

ориентация внешнего расширительного бачка

Сообщение Bahus »

Я думаю чушь это все по поводу ориентации. А уж направление соска - тем более. На корейцах вон - подключение воды - снизу, ниппель... тоже снизу. Как быть?
Гидроаккумуляторы на насосных станциях вообще горизонтально стоят - и ведь работают, собакены.
Баки большой емкости вообще производят и с нижним подключением и с верхним. И ведь тоже работают.
Другу врезал 50 литровый бак патрубком вверх. Превосходно работает. Кстати тоже Wester. А сосок у него вообще сбоку.
Про сосок вообще чушь. Вы колеса на автомобиле накачиваете, когда сосок в определенном месте находится? Надеюсь нет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
revizor
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 18:39
Мой котел: Baxi Main 24 Fi, code: BSB436243652
Возраст: 54

ориентация внешнего расширительного бачка

Сообщение revizor »

На вопрос "Есть ли разница, как устанавливать РБ: ниппелем в потолок или в пол ?" я для себя сделал следующий вывод. С точки зрения работы РБ и динамики изменения давления в системе отопления, наверное, разницы нет.

Но вот с точки зрения его работы - в случае неисправности мембраны (когда она прохудилась) - разница есть:
- если РБ подключить к системе отопления водяным патрубком вверх, то в случае неработоспособности мембраны РБ не сможет отдать воду системе, хотя будет наполнен водой;
- а если его подключить наоборот (водяным патрубком вниз), то даже в неисправном виде РБ все еще сможет отдать теплоноситель.

Наверное, тему можно считать закрытой ?!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12142
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1568 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

ориентация внешнего расширительного бачка

Сообщение Bahus »

Не будет никто ничего отдавать. Нечем отдавать, коли подпора с воздушной камеры нет. У вас в системе давление больше килограмма. Как вы себе это представляете? Под действием гравитации вода вытекла из расширительного бака увеличив у себя давление, а вверху бака образовалось некоторое количество воздуха? Не путайте закрытые системы с открытыми.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

ориентация внешнего расширительного бачка

Сообщение BAXI - Volga »

Давным давно г-н Бернулли сформулировал законы гидродинамики, которые гласят что давление распространяется во все стороны одинаково.
Это известно из школьного курса физики..... :? :write:
расш. бак можно устанавливать в любом положении :okdoc:
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

yakomi
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 10:51
Откуда: Vizinga

ориентация внешнего расширительного бачка

Сообщение yakomi »

из опыта: Вертикально - в любом, но при установке патрубком вниз-ниппелем вверх происходит завоздушивание мембраны со стороны воды и при остывании (в сист. отопления) воздух попадает в систему и "булькает".
При установке ниппелем вниз дополнительная нагрузка на мембрану - для больших баков не очень хорошо.

При горизонтальной установке уже не раз встретил проблему перетирания мембраны об стенку бака - при частом изменении давления мембрана трется в одном месте. -фиг знает как это получается, но уже на 3-х расширительных такое вижу при замене мембраны.. но и проработали не меньше 5ти лет
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Течёт стопор трубки расширительного бачка.
    Alexkhav » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    584 Просмотры
    Последнее сообщение Alexkhav
  • Подключение внешнего терморегулятора
    Charlie » » в форуме Автоматика котлов
    12 Ответы
    1542 Просмотры
    Последнее сообщение Charlie
  • baxi eco nova подключение внешнего насоса теплых полов
    10 Ответы
    4344 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Подключение внешнего термостата с WiFi к котлу Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
    Максим 1984 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    2877 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Регулировка ниппеля расширительного бака (крутилка сверху котла).
    4 Ответы
    4295 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
Боты: Bing [Bot], Google [Bot]