Помогите подключить термостат Systemair RT 0-30
-
АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 23 сен 2016, 19:42
Помогите подключить термостат Systemair RT 0-30
Нашел термостат http://www.vent-magazin.ru/product/systemair-rt-0-30/ думаю как подключить его к main5 24f!! Подскажите как это сделать??? 
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 375 раз
- Возраст: 57
Помогите подключить термостат Systemair RT 0-30
Дык там же есть схема!
Ну или нанять кого-нибудь.... 
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 23 сен 2016, 19:42
Помогите подключить термостат Systemair RT 0-30
Здравствуйте.
Вот, тоже хочу подключить такой термостат. В инструкции сказано следующее:
230 В переменного тока. Подключение к клемме 3.
Если реле используется как свободно потенциальное – подключение напрямую к клемме 1.
Подскажите пожалуйста, к какой клемме нужно подключиться, чтобы подружить этот термостат с Eco Four 24F
Спасибо.
Вот, тоже хочу подключить такой термостат. В инструкции сказано следующее:
230 В переменного тока. Подключение к клемме 3.
Если реле используется как свободно потенциальное – подключение напрямую к клемме 1.
Подскажите пожалуйста, к какой клемме нужно подключиться, чтобы подружить этот термостат с Eco Four 24F
Спасибо.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
Помогите подключить термостат Systemair RT 0-30
Насколько я понял кривой перевод инструкции:
1. Питание термостата (230VAC) питаем на контакты 1 (фаза) и 2 (нейтраль).
Перемычку котла снимаем и вместо неё пробрасываем кабель. На термостате используем 3 и 4 контакты. На них напряжение отдельно не даем. Будет работать только как перемычка с выключателем.
1. Питание термостата (230VAC) питаем на контакты 1 (фаза) и 2 (нейтраль).
Перемычку котла снимаем и вместо неё пробрасываем кабель. На термостате используем 3 и 4 контакты. На них напряжение отдельно не даем. Будет работать только как перемычка с выключателем.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 9 Ответы
- 2961 Просмотры
-
Последнее сообщение ayakovyshyn
-
- 2 Ответы
- 953 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 1783 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 17 Ответы
- 2341 Просмотры
-
Последнее сообщение Artemii
-
- 8 Ответы
- 2441 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя