Эко компакт 24 F, используется второй год только на отопление.
Две недели назад подключили, было все нормально.
Сегодня утром стало холодно, батареи холодные, котел работает. Включается, быстро набирает температуру, за несколько секунд, отключается. Насос шумит.
Понял что проблема с циркуляцией. Слил воду с котла , проверил фильтр-отстойник на обратке - чисто (да и в принципе перед запуском все же чистили - не мог забиться).

Котел на гарантии, но ждать не стал - снял крышку, вроде все нормально. Прочитал на форуме, потрогал клемму привода трехходового клапана. После этого включил котел - все заработало.

Теперь вопросы -
1) стоит ли звать сервисников, котел на гарантии (но сейчас то все работает - что им говорить?), проблема с контактами привода трехходового клапана - я так понимаю распространенная (хотя котлу всего год)? Сам привод тут не причем?

2) Котел не используется для ГВС, кран подачи был перекрыт - нужно ли, возможно, периодически использовать ГВС для профилактики?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Эко компакт 24 F

Сообщение BAXI-Ural »

traps писал(а): Котел не используется для ГВС, кран подачи был перекрыт - нужно ли, возможно, периодически использовать ГВС для профилактики?
Не обязательно, котел сам периодически включает привод, чтоб не застоялся, скорее всего в этот момент и пропал контакт...
traps писал(а): проблема с контактами привода трехходового клапана - я так понимаю распространенная
Попадалась, решалась более тщательной фиксацией.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Гул и дребезжание при работе нового котла Baxi эко лайф 24ф.
    Валерий0025 » » в форуме Другие вопросы
    0 Ответы
    4821 Просмотры
    Последнее сообщение Валерий0025
  • При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
    Юлия Невская » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2025 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Индикация эко-нова 24
    Livsi » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    3183 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Baxi эко нова 24 ф.
    Анатолий68 » » в форуме Устройство системы ГВС
    4 Ответы
    1217 Просмотры
    Последнее сообщение Анатолий68

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
Боты: Bing [Bot]