Как подключить термостат KHG 714086910 (TAM 01-MI)?
Как подключить термостат KHG 714086910 (TAM 01-MI)?
Клемму 1 на термостате нужно подключить к клемме 1 на котле и 2 к 2 или как?
Как подключить термостат KHG 714086910 (TAM 01-MI)?
Добрый день!
Поясните пожалуйста, в заводском описании на ecofour 24f, страница "33. Схемы электрических соединений", помимо термостата, подключаемого к сетевому клеммнику, внизу на этой схеме есть еще: "комнатный термостат/дистанционное управление", что это такое ? Что (какое оборудование, тип) можно туда подключить?
Поясните пожалуйста, в заводском описании на ecofour 24f, страница "33. Схемы электрических соединений", помимо термостата, подключаемого к сетевому клеммнику, внизу на этой схеме есть еще: "комнатный термостат/дистанционное управление", что это такое ? Что (какое оборудование, тип) можно туда подключить?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Как подключить термостат KHG 714086910 (TAM 01-MI)?
А что. Хороший вопрос. Давайте у Хоневела запросим, если нет информации. Что за интерфейс такой?
Как подключить термостат KHG 714086910 (TAM 01-MI)?
да давайте запросите )
Отправлено спустя 1 минуту :
вот так.. картинка есть а информации нет
Отправлено спустя 1 минуту :
вот так.. картинка есть а информации нет
Как подключить термостат KHG 714086910 (TAM 01-MI)?
Bahus, информацию по интерфейсу от Хоневела когда можно ждать ?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 41
Как подключить термостат KHG 714086910 (TAM 01-MI)?
Насколько я понимаю речь идет о разъеме Opеntherm, Подключали туда для эксперимента панель от Luna 3 comfort, работала. Но поскольку официальной информации от завода нет, гарантировать длительную работу не можем.
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
Как подключить термостат KHG 714086910 (TAM 01-MI)?
спасибо. а артикул панели Luna 3 Comfort подскажите пожалуйста
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 41
Как подключить термостат KHG 714086910 (TAM 01-MI)?
Код 5682690, но еще раз повторю эта возможность официально не задекларирована, гарантий работоспособности дать не можем.
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
-
- Опытный
- Сообщения: 250
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Как подключить термостат KHG 714086910 (TAM 01-MI)?
можно управлять двумя устройствами с одного термостатаDavid писал(а):Спасибо.
Только не понятно зачем отметили на схеме термостата N и L???
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:33
- Мой котел: Baxi main 5 24 f
- Благодарил (а): 1 раз
Как подключить термостат KHG 714086910 (TAM 01-MI)?
Доброго дня Вам,
читаю форум со вчерашней ночи, коротко о проблеме:
котел main 5 24f тактует (55 кв м), планируется еще теплые полы подключить впоследствии,
F8 поставил 0, F11 - 5
расскажите в двух словах в чем отличие термостата от хронотермостата?
проводное подключение к котлу или беспроводное?
если квартира двухкомнотная два термостата надо, и не должны ли повода от них тянутся к котлу?
Заранее благодарю!
читаю форум со вчерашней ночи, коротко о проблеме:
котел main 5 24f тактует (55 кв м), планируется еще теплые полы подключить впоследствии,
F8 поставил 0, F11 - 5
расскажите в двух словах в чем отличие термостата от хронотермостата?
проводное подключение к котлу или беспроводное?
если квартира двухкомнотная два термостата надо, и не должны ли повода от них тянутся к котлу?
Заранее благодарю!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Как подключить термостат KHG 714086910 (TAM 01-MI)?
Термостат - как в утюге принцип. Догрелся до заданной температуры - разомкнулся. Упала температура - замкнулся.
Хронотермостат - то же самое устройство, но имеет функцию программирования температуры в зависимости от времени суток и дня недели (недельный программатор).
Есть модели проводные, есть беспроводные (дороже, естественно).
Термостат можно подключить всего один. Поэтому грамотно место надо определить.
Хронотермостат - то же самое устройство, но имеет функцию программирования температуры в зависимости от времени суток и дня недели (недельный программатор).
Есть модели проводные, есть беспроводные (дороже, естественно).
Термостат можно подключить всего один. Поэтому грамотно место надо определить.
-