Сообщение terkin_13 »

здравствуйте. Подскажите Котел Baxi луна 3 280 fi. Очень долго нагревает отопление. До 50 градусов все хорошо работает как надо. Но стоит задать температуру выше даже на один градус он начинает очень долго нагревать эту температуру. Получается если стоит 50 градусов котел работает 3 минуты и потом отдыхает 3 минуты это нормальная работа. Ставишь выше температуру котел работает минут 10 а простой получается 3 минуты. А если поставить от 60-70 температуру то котел нагревает заданную температуру и продолжает работать при этой температуре не выключаясь.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6544
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 402 раза
Возраст: 50

Котел Baxi луна 3 280 fi

Сообщение RADAR »

ничего страшного нет..в чем вопрос? - много газа съест? или другой?

Автор темы
terkin_13
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 ноя 2016, 16:10
Мой котел: Baxi Luna 3

Котел Baxi луна 3 280 fi

Сообщение terkin_13 »

Вопрос вот в чем. Почему котел до 50 градусов работает в таком диапазоне включился/выключился, а если температуру ставишь выше то он постоянно работает и не выключается. Котел должен работать при любой температуре в режиме включился поработат, набрал нужную температуру и выключился. А если ставишь 60-70 градусов он их набирает и работает постоянно не выключаясь. Марка котла Baxi луна 3 240 fi. Первый раз не правильную модель написал.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6544
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 402 раза
Возраст: 50

Котел Baxi луна 3 280 fi

Сообщение RADAR »

terkin_13 писал(а): Котел должен работать при любой температуре в режиме включился поработат, набрал нужную температуру и выключился.
это заблуждение..
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 630
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38
Контактная информация:

Котел Baxi луна 3 280 fi

Сообщение Olegbez »

Котел не утюг - тысячу раз уже здесь обсуждали. Его задача не нагреть и отключится, а нагреть и поддержать заданную пользователем температуру, для это в котле стоит модуляционный (регулирующий подачу газа (меняющий высоту пламени)) газовый клапан. Котел отключит горелку при +5 град. свыше заданной температуры, при избыточной мощности котла и низкопотребляющей системе отопления.
Не мешайте котлу работать, для этого у него есть свои мозги.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI SpA HT-1.280 Конденсационный котёл Ошибка 162
    1 Ответы
    2304 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Помогите пожалуйста ошибка е 03 котел луна 3 комфорт 310 Fi
    Пётр Т. » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    2994 Просмотры
    Последнее сообщение Пётр Т.
  • продам Nuvola-3 B40 280 Fi на запчасти
    Tourin » » в форуме Продам оборудование Baxi
    0 Ответы
    4787 Просмотры
    Последнее сообщение Tourin
  • Луна Доу тек е
    Sergey Mikhota » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    5 Ответы
    3115 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Луна, E01 при нормальном газе
    Sevastopol » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    624 Просмотры
    Последнее сообщение Sevastopol

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Amazon [Bot]