Baxi Luna 3 280 не держит температуру отопления
Baxi Luna 3 280 не держит температуру отопления
Здравствуйте! Котел не держит температуру отопления. Выставлена температура СО (системы отопления) 70 град. Котел нагревает до 64 и тут же выключается, температура падает до 54. Слышен звук зажигающейся горелки, снова нагревается до 64 и снова выключается и температура падает до 54. И так постоянно. В чем причина? Заранее благодарю за ответ!
-
- Бывалый
- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: 10 фев 2015, 15:30
- Откуда: Апрелевка
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Контактная информация:
Baxi Luna 3 280 не держит температуру отопления
Сколько лет котлу? Как быстро нагревает до 64?
Как будто настроен на 59 градусов, может датчик врет.
Как будто настроен на 59 градусов, может датчик врет.
Baxi Luna 3 280 не держит температуру отопления
стройгазсервис, котел с 2012 года. Обслуживание ежегодное (летом). В течение минуты нагревает, за такой же срок снижает, и потом снова нагревает... и потом снова... При этом если установить температуру на 77 градусов, например, тогда верхнее значение будет не 64, а 67-68, но остужает также до 54
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi Luna 3 280 не держит температуру отопления
Вентури проверьте...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Baxi Luna 3 280 не держит температуру отопления
При неисправности вентури, как мне подсказали, котел выдает ошибку... В моем случае никакую ошибку он не выдает... Еще наблюдение: чем выше заданная температура, тем чаще происходит отключение-включение... Если на установленной температуре 70 это было где-то в режиме 1 минуты, при температуре 65 - интервал доходил до двух минут, при температуре 60 - около 5, при температуре 55 - работает стабильно. Но при уральской зиме -30 надо 70
))
Еще провели эксперимент: кратковременно перекрыли и снова открыли газ - картина такая же и никакой ошибки тоже не выдал котел. Может, дело в качестве и "количестве" подаваемого газа? Если это так, что делать, к кому обращаться?

Еще провели эксперимент: кратковременно перекрыли и снова открыли газ - картина такая же и никакой ошибки тоже не выдал котел. Может, дело в качестве и "количестве" подаваемого газа? Если это так, что делать, к кому обращаться?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi Luna 3 280 не держит температуру отопления
Даю подсказку: воспользуйтесь поиском...BAXI-Ural писал(а): Вентури проверьте...
Судя по всему у вас отщелкивается пневмореле, подозрение на вентури...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Baxi Luna 3 280 не держит температуру отопления
Дорогие мастера, спасибо за быстрые ответы! Опишу, что сделали, чтобы и самой запомнить на будущее 
Недавно был ремонт газопровода, поэтому мой Милый Любимый Домашний Мастер заподозрил, что идет газ с сором или давление газа упало. Вентури и пневмореле проверять не хотел, аргументируя тем, что при указанной проблеме высвечивалась бы ошибка Е03.
Однако, сняв две крышки с котла (декоративную и ту, что закрывает начинку), оказалось, что проблема отпала! Котел стал работать стабильно.
Исходя из этого предположил, что котлу не хватает "сил" вытягивать отработанные газы после сгорания, поэтому он и отключался
В общем,
- прочистил трубку вентури
- прочистил вентилятор (еле отговорила его мыть под водой - читала я вроде где-то, что нельзя ни в коем случае этого делать - так это или нет?) - аккуратно постучал им - все и отпало - было много пыли
- счистил пыль с теплообменника
- счистил пыль с горелки кисточкой
Все заработало! Ура! Дом потихоньку нагревается! А то на улице с утра -30, а в доме - было +17. Жуть!
Но он до сих пор сокрушается, что почему при кратковременном отключении пневмореле не высвечивается никакой ошибки и сказал передать пожелание производителю исправить этот недочет

Недавно был ремонт газопровода, поэтому мой Милый Любимый Домашний Мастер заподозрил, что идет газ с сором или давление газа упало. Вентури и пневмореле проверять не хотел, аргументируя тем, что при указанной проблеме высвечивалась бы ошибка Е03.
Однако, сняв две крышки с котла (декоративную и ту, что закрывает начинку), оказалось, что проблема отпала! Котел стал работать стабильно.
Исходя из этого предположил, что котлу не хватает "сил" вытягивать отработанные газы после сгорания, поэтому он и отключался

В общем,
- прочистил трубку вентури
- прочистил вентилятор (еле отговорила его мыть под водой - читала я вроде где-то, что нельзя ни в коем случае этого делать - так это или нет?) - аккуратно постучал им - все и отпало - было много пыли
- счистил пыль с теплообменника
- счистил пыль с горелки кисточкой
Все заработало! Ура! Дом потихоньку нагревается! А то на улице с утра -30, а в доме - было +17. Жуть!
Но он до сих пор сокрушается, что почему при кратковременном отключении пневмореле не высвечивается никакой ошибки и сказал передать пожелание производителю исправить этот недочет

-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi Luna 3 280 не держит температуру отопления
Осмотреть на предмет деформацииLightfond писал(а): - прочистил трубку вентури
Мыть можно, но чтоб вода не попала в подшипники и двигатель...Lightfond писал(а): - прочистил вентилятор (еле отговорила его мыть под водой - читала я вроде где-то, что нельзя ни в коем случае этого делать - так это или нет?) - аккуратно постучал им - все и отпало - было много пыли
А между ребрышками просматривали?Lightfond писал(а): - счистил пыль с теплообменника
Снимается и моется...Lightfond писал(а): - счистил пыль с горелки кисточкой
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Lightfond писал(а): Обслуживание ежегодное (летом)
Как же так?Lightfond писал(а): было много пыли

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Baxi Luna 3 280 не держит температуру отопления
BAXI-Ural, Ярослав, я вот такой же вопрос задала... сама себе... Потому что вспомнила, что "мастер" из газовой службы, который предложил-обязал заключить договор и на обслуживание котла, почистил только горелку... Ничего более...
В семинарской тетради нашла перечень работ, которые должны выполняться для профилактики... Распечатаю, повешу на котел
Хоть на видео этих мастеров снимай!
Или самой учиться, ибо в нашем прекрасном Полевском нет толковых Мастеров...
((
В любом случае благодарю за ответы. Представляю, какое терпение нужно выносить умничания и истерики чайников!
))
В семинарской тетради нашла перечень работ, которые должны выполняться для профилактики... Распечатаю, повешу на котел

Или самой учиться, ибо в нашем прекрасном Полевском нет толковых Мастеров...

В любом случае благодарю за ответы. Представляю, какое терпение нужно выносить умничания и истерики чайников!

-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
Боты: Yandex [Bot]