Пропало давление после продолжительного использования ГВС

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.

Автор темы
mkll
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 00:19
Мой котел: ECO Four 24F

Пропало давление после продолжительного использования ГВС

Сообщение mkll »

Достался "в наследство" смонтированный рабочий ECO Four 24F, потихоньку разбираюсь, изучаю. Еще чайник, но уже не полный ноль, да и образование техническое.

Сегодня была такая картина: после продолжительного пользования душем (минут 30-40) закрыли кран на душе, открыли рядом в умывальнике - ожидаемой теплой воды не появилось, хотя расстояние меньше 2-х м. Так и оказалось - котел выдает E10, на манометре - ноль. Стал откручивать кран заполнения системы (а он срабатывает резко и неожиданно), пошла вода в систему, пока закрутил - давление подобралось к 3-м барам. Если включить в любом умывальнике в доме горячую воду, минут через 10 давление падает до 2-х бар, после закрытия воды - поднимается опять к 3-м. Хозяева говорят, что так бывает и что через несколько дней давление придет в норму.

(сейчас, примерно через полтора часа после этого - 2 бара - т.е. давление больше не поднялось)

Собственно, вопросы:

1. Я не понимаю, куда делось давление в системе после продолжительного использования ГВС. Котел двухконтурный, контур отопления в это время перекрыт - почему упало давление, и не просто упало, а в ноль? Это неполадка или особенность, которую надо принимать во внимание (фича или бага)?

Если фича - надо о ней помнить и иметь в виду.
Если бага - надо разбираться и чинить.

2. Почему "набегает" аж 3 бара? Техническое-то техническое, но не гидро-сантехническое, так что для меня это вопрос. ;) Это потому что во внешней подаче холодной воды - 3 бара? А как-то ограничить можно (кран подзакрыть на трубе холодной подачи в котел, например)? А если можно - то нужно ли?

Спасибо
Последний раз редактировалось mkll 24 ноя 2016, 01:18, всего редактировалось 1 раз.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6793
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

Пропало давление после продолжительного использования ГВС

Сообщение RADAR »

ревизия расширительного бака.. поиск в помощь..

Автор темы
mkll
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 00:19
Мой котел: ECO Four 24F

Пропало давление после продолжительного использования ГВС

Сообщение mkll »

Ok, понял, спасибо.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13220
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 1733 раза
Возраст: 46

Пропало давление после продолжительного использования ГВС

Сообщение Bahus »

Здесь полно таких тем уже.
Если при заполнении давление поднимается мгновенно, то компенсатор не работает скорее всего. Проверить расширительный бак для начала нужно.
Ну а там по результатам пишите.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
mkll
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 00:19
Мой котел: ECO Four 24F

Пропало давление после продолжительного использования ГВС

Сообщение mkll »

Bahus, спасибо.
А по первому вопросу причина, предположительно, та же?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13220
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 1733 раза
Возраст: 46

Пропало давление после продолжительного использования ГВС

Сообщение Bahus »

А вот это как раз по результатам накачки бака.
Либо все нормально станет, либо все равно падать будет. Тогда либо утечка, либо межконтурный пробой (теплообменник или кран подпитки).
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980