Слабое пламя Baxi Slim iN

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Сергей54
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 ноя 2016, 23:36
Мой котел: BAXI SLIM - 1400 IN

Слабое пламя Baxi Slim iN

Сообщение Сергей54 »

Наступил 6-й год эксплуатации. Месяц назад запусти его, всё работало хорошо. А вдруг проблема вылезла — не греет выше 40 градусов.Пламя слабенькое-слабенькое, регулятором ниже 40 можно выставить, а вот выше не получается — не реагирует. Пока на улице не очень холодно (до-5), ещё терпимо. А дело идёт к морозам.
Помогите советом, люди добрые.
Спасибо.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6793
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

Слабое пламя Baxi Slim iN

Сообщение RADAR »

нужны измерения давления газа, до газового клапана и после..замеры в студию..дальше пока смысла нет говорить..
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2335
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 212 раз

Слабое пламя Baxi Slim iN

Сообщение BAXI - Volga »

Сергей54 писал(а): Наступил 6-й год эксплуатации
а котёл хоть раз обслуживали?
зовите сервис
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Вернуться в «Поломалось - чинимся»