На котле main four24 раз в три-четыре дня выходит ошибка е 25.В чем может быть причина подскажите пожалуйста!? Заменен теплообменник,температурный датчик насос тоже в порядке.
Здравствуйте! Мы уже проверили фильтр,всю систему,стравливали воздух.Трубы пластик 25 диаметр. Сегодня выявилось то что котел работает стабильно при 45 градусах,а если задать ему 65 градусов то он через некоторое время выдает е25. А может быть такое,что температурный датчик бракованный?
Добрый день, после слива воды из радиаторов контура отопления появилась ошибка Е25. Слив произведен для монтажа еще одного радиатора. Вопрос такой будет ли работать контур ГВС с этой ошибкой? Просто контур отопления недели 2 будет без воды и давления соответственно.
Последнее сообщение
Конечно не будет. У вас Е10 прежде вылезет, если контур отопления пустой.
А вот если у вас котёл под давлением и вы просто перекрыли подачу/обратку (в самой системе пусто, только в котле теплоноситель) тогда всё нормально будет работать. Просто котёл нужно перевести в режим Лето , качественно выгнать воздух из контура отопления котла и, на всякий случай, открутить винт насоса и прокрутить вал (оттуда в любом случае воздух выгонять придётся).
И всё. Е25 не будет, котёл будет включаться только...
Добрый день ! Требуется помощь ! Котел Baxi ампера плюс 24 квт . Котлу чуть больше года . Началась проблема месяца два назад , выбивает автомат внутри котла пишет ошибку е09 , через экто контроль присылает ошибку 236 . Изначально было редко , сейчас почти каждый час . Причём сопротивление по тенам одинаковое . Котел не перегревается , датчики все видит . Есть проблема с сфазами 205 , 200, 212 вольт . Помогите где искать и что делать . Замерзаем.
Последнее сообщение
Фазные токи имеете ввиду напряжение на фазах?
дальше разговор можно не продолжать.. просто вызовите специалиста.. :)
:give_heart: котел выдает ошибку Е02 нажимаю на R ничего не получается, постоит остынет тогда запускается минут через 30 как устранить неполадку, загонщики из Мособлгаза проверив котел, говорят все нормально
Последнее сообщение
Антаресссно. Так-то клапаны с завода настроенные идут. Если только уже потом чьи-то шаловливые ручки накрутили.
Ну работает и то хорошо.
Всем здравствуйте! Не нашел в поиске аналогичной ситуации.
Имеется Baxi Slim 1300 iN, Baxi Connect +, интерфейсная плата Baxi _71407251 (OpenTherm) (производства РФ от polus56).
Проработала данная связка 2-3 месяца и начались танцы с бубном. Котел постоянно стал переходить в ошибку 30+50 (в сутки раза 2-3). На что я только не грешил, что датчик тяги перегревается, стабилизатор напряжения глючит, блок розжига навернулся. Поменял - эффект прежний. Плюсом появилась ещё ошибка 30. Отключаю систему...
LUNA3 COMFORT 1.240Fi + UBC 100 - выдает ошибку E25, но только при совместной работе на отопление-подогрев воды - раз в сутки. Если отключить подогрев воды - отопление работает без проблем. Как и наоборот.
Съемная панель управления - в другом помещении, режим AMBON - 1, MODUL - 1.
Могут ли какие то настройки влиять?
Может ли вылетать в E25 после включения на отопления сразу после подогрева воды (горячий теплоноситель на обратке)?
Или нужно смотреть трехходовый?
Последнее сообщение
Могут ли какие то настройки влиять? Нет
Или нужно смотреть трехходовый? Да.