Luna Duo-Tec - ошибка 117

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Vitaliy
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 май 2014, 11:54

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Сообщение Vitaliy »

Доброго времени суток!
Имеется в работе конденсаторный котел Luna Duo-Tec 1.24.
Котел работает как на отопление(2 контура на первом этаже и два на втором), так и на нагрев бойлера с горячей водой
Два года проработал нормально, а неделю назад стала появляться ошибка 117(Давление гидравлического контура слишком высокое ). При наблюдении за манометром, заметил, что при работе на отопление давлении в системе подымается практически до 2,8 бар, и котел отключается.
Давление в системе, когда котел не греет воду составляет 1.2 бар. Для котла установлены следующие параметры: мощность котла - 75%, нагрев воды на отопление - 75 градусов. На наличие воздуха в системе были проверены контуры отопления.
При поиске в интернете, нашёл, что со временем падает давление в расширительном баке котла(должно быть 0.8 бар).
Советуют слить воду с котла, и автомобильным насосом проверить давление в расширительном баке котла и если оно меньше значения, докачать до нормы.
Вопрос. Была, у кого на форуме такая ошибка и как вы её решили.
P.S. Сейчас котел работает на 65% мощности и температуре отопления в 65 градусов.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12102
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Сообщение Bahus »

Навалом таких проблем. Только на традиционных котлах она проявляется при низком давлении и ошибке Е10. Ищите по форуму.
По расширительному баку метода здесь
Еще - прикиньте сколько у вас в системе теплоносителя. Возможно штатного тупо не зватает. Суммарный объем экспанзоматов должен быть не менее 10% объема теплоносителя в системе. Поэтому если у вас, например, в системе тонна воды - чего удивляться, что давление скачет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Vitaliy
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 май 2014, 11:54

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Сообщение Vitaliy »

Еще - прикиньте сколько у вас в системе теплоносителя. Возможно штатного тупо не зватает. Суммарный объем экспанзоматов должен быть не менее 10% объема теплоносителя в системе. Поэтому если у вас, например, в системе тонна воды - чего удивляться, что давление скачет.
За ссылку спасибо. По поводу тонны воды, тогда такая проблема , наверное, была бы с самого первого пуска, а не через 2 года.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12102
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Сообщение Bahus »

В вашей исходной ни слова нет о сроках эксплуатации. А медиумы в отпуске все :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Vitaliy
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 май 2014, 11:54

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Сообщение Vitaliy »

Bahus писал(а):В вашей исходной ни слова нет о сроках эксплуатации. А медиумы в отпуске все :)
Вы не правы :)
Два года проработал нормально, а неделю назад стала появляться ошибка 117(Давление гидравлического контура слишком высокое ). При наблюдении за манометром, заметил, что при работе на отопление давлении в системе подымается практически до 2,8 бар, и котел отключается.
Завтра если все будет нормально, попробую решить проблему.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12102
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Сообщение Bahus »

упс. миль пардон муа. :oops:

Отправлено спустя 23 секунды:
Видимо с глазами люди все в отпуске :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Vitaliy
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 май 2014, 11:54

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Сообщение Vitaliy »

Данная проблема решена. Предложенный способ признан рабочим.
Надо отдать должное инженерам данного котла, все весьма доступно и не составляет особого труда подобраться к нужным частям котла.
В расширительный бак после слива воды накачал 1 бар.
Давление в системе выставил 1 бар и теперь при работе на отопление показывает 1.7 бар. :)

Изображение

Изображение

Всех с наступающим Новым Годом! ;)

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Сообщение plehan »

Vitaliy писал(а): Давление в системе выставил 1 бар и теперь при работе на отопление показывает 1.7 бар.
- вот это не совсем правильная работа расш. бака !
И фильтр через одно место установлен !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12102
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Сообщение Bahus »

Ну почему? Смотря сколько в систему натолкали. 1.7 имеет право на существование.
А вот фильтр - это да...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): Смотря сколько в систему натолкали.
Vitaliy писал(а): выставил 1 бар
Vitaliy писал(а): показывает 1.7 бар
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12102
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Сообщение Bahus »

Ну и как это связано? Просто лишка в систему налили
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Сообщение plehan »

на холодную один бар в системе ,а в рабочем режиме 1.7 бар стало - бак не компенсирует расширение при нагреве воды, не должно расти давление , объем системы не соответствует объему бака !Или стравить бак до 0.85 бар.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12102
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Сообщение Bahus »

Да, это правда. Ну не осиляет бак держать точку. Воды много. Тем не менее разлет допустимый. В зеленой зоне.
Хотя на месте ТС я бы после отопительного сезона предусмотрел бы врезку дополнительного бака. Литров на 8-12. Стрелка мёртво встанет. А если один спустит воздушную камеру, так другой вытянет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Vitaliy
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 май 2014, 11:54

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Сообщение Vitaliy »

Хотя на месте ТС я бы после отопительного сезона предусмотрел бы врезку дополнительного бака. Литров на 8-12. Стрелка мёртво встанет. А если один спустит воздушную камеру, так другой вытянет.
Есть такая мысль, да и косячный фильтр :oops: переделать надо.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12102
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Сообщение Bahus »

Фильтр полипропиленовый должен уместиться на горизонтальном участке, прямо под котлом.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Сообщение plehan »

Есть прямые фильтры( вертикальное исполнение) - доступный сегмент от Валтек !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12102
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Сообщение Bahus »

Уж они жутко не своих денег стоят. Плюс американки, опять же нужны.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): Уж они жутко не своих денег стоят
- ? у меня рядом с домом в магазине 3/4 -350р!
Я о таком-http://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_ ... t387n.html
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12102
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Сообщение Bahus »

Да я понял о чем речь-то.
Но вон у них даже полудюймовка 350 руб. Возможно РРЦ у них неадекватная, поэтому так и думал. :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Vitaliy
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 май 2014, 11:54

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Сообщение Vitaliy »

Спасибо за варианты по замене фильтра.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Отличие котлов LUNA DUO-TEC E 1.12 и LUNA DUO-TEC E 1.24
    amix333 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1 Ответы
    5662 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.
    megalis » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1482 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Luna Duo-Tec MP 1.50 Ошибка Е151
    1 Ответы
    2930 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Luna Duo-tec e + Combi 80. Горячая вода на обратке отопления когда оно выключено
    maxim_e » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1011 Просмотры
    Последнее сообщение maxim_e
  • Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - цвет осадка на стенках сифона
    alx-krv » » в форуме Другие вопросы
    14 Ответы
    3543 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
Боты: Google [Bot]