eco 5 compact 24f вечное антизамерзание
eco 5 compact 24f вечное антизамерзание
Включен в сеть, подан газ, давление в норме, включен режим отопления (мигает радиатор слева) иногда включается и начинает греть, температура выставлена 75 градусов.
Постоянно выдает "5t" на экране и батареи холодные. В чем может быть проблема?
Постоянно выдает "5t" на экране и батареи холодные. В чем может быть проблема?
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 14 дек 2016, 07:27
- Мой котел: baxi mainfour
- Благодарил (а): 3 раза
eco 5 compact 24f вечное антизамерзание
Включение первое? Тогда необходимо большой шлицевой отверткой открутить центральную гайку насоса и её же прокрутить вал пару оборотов. Потом закрутить гайку и включить насос
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
eco 5 compact 24f вечное антизамерзание
Перемычка комнатного термостата стоит?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
eco 5 compact 24f вечное антизамерзание
Спасибо за ответ!
Включение не первое, последний раз менял только температуру нагрева, с тех пор как оказалось не работал толком.
Комнатный термостат отсуствует
Включение не первое, последний раз менял только температуру нагрева, с тех пор как оказалось не работал толком.
Комнатный термостат отсуствует
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
eco 5 compact 24f вечное антизамерзание
Мигает постоянно, или только во время нагрева?Rennek писал(а): мигает радиатор слева
ГВС работает?
Отправлено спустя 10 минут 10 секунд:
Вообще не понятно ваше описание.
Rennek писал(а): иногда включается и начинает греть
Горелка включается? Температура какая при этом (параметры А00 и А01)?Rennek писал(а): батареи холодные.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
eco 5 compact 24f вечное антизамерзание
Спасибо за ответ!
Мигает постоянно. ГВС работает в штатyом режиме, без проблем.
Когда температура в нагревателе опускается на 5 градусов ниже заданной - включается горелка.
A01 - 35c
A00 насколько помню ничего не показывал
На задерживание кнопки R более 2 секунд не реагирует никак, смену полярности не воспринимает тоже никак, перезагрузки тем более.
Мигает постоянно. ГВС работает в штатyом режиме, без проблем.
Когда температура в нагревателе опускается на 5 градусов ниже заданной - включается горелка.
A01 - 35c
A00 насколько помню ничего не показывал
На задерживание кнопки R более 2 секунд не реагирует никак, смену полярности не воспринимает тоже никак, перезагрузки тем более.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
eco 5 compact 24f вечное антизамерзание
А00 - температура на датчике теплоносителя. Проверьте его вместе с цепью. Сопротивление 10 кОм при 25С.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
eco 5 compact 24f вечное антизамерзание
Опытным путем (а конкретно, путем гугления "5t" и ненахождения результатов) было выяснено, что это не 5, а "S", соответственно, "St", что значит, что включена функция разморозки. Вообще мы считали, что "представитель Baxi" может додуматься и сам, но ладно. В таком случае проблема решена, вопрос другой. В каком случае включается функция разморозки? Дом был нагрет до 25 градусов, котел замерзнуть не мог, перезапускали его в теплом помещении, и тут началось вот это с мигающим "St". В инструкции написано о том, что необходимо отключить его от сети и разморозить, после чего подключить и проблема волшебно исчезнет. Не появится ли эта проблема с вечной разморозкой автономно работающего котла в теплом помещении (греем турбинами)?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
eco 5 compact 24f вечное антизамерзание
Так это в инструкции написано...Rennek писал(а): Вообще мы считали, что "представитель Baxi" может додуматься и сам, но ладно.
Так у вас котел работает или нет?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
eco 5 compact 24f вечное антизамерзание
Во-первых, не написано. Случайно наткнулся на стороннем сайте. Котел работает но радиаторы холодные из-за того что работает он только в режиме разморозки. Как его наконец разморозить, чтобы он начал греть дом а не только себя?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 07 сен 2015, 23:04
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 7 раз
eco 5 compact 24f вечное антизамерзание
На стороннем сайте, один уважаемый ГУРУ неоднократно напоминает вопрошающим "Чукча не читатель, чукча писатель!" Зачем гуглить, если достаточно открыть стр.41 инструкции?!Rennek писал(а): Опытным путем (а конкретно, путем гугления "5t" и ненахождения результатов) было выяснено, что это не 5, а "S", соответственно, "St", что значит, что включена функция разморозки. Вообще мы считали, что "представитель Baxi" может додуматься и сам
В инструкции написаны 3 возможные причины этого явления:Rennek писал(а): В инструкции написано о том, что необходимо отключить его от сети и разморозить, после чего подключить и проблема волшебно исчезнет.
1. Первичный контур заморожен
2. Неисправен датчик температуры на подаче отопления.
3. Неисправна электронная плата.
По второму пункту в инструкции есть рекомендация "Проверьте датчик температуры на подаче отопления".
что и просил вас сделать уважаемый BAXI-Ural:
Вашего ответа не нашел! Обратите внимание на вышеуказанные пункты 2 и 3 похоже там кроется ответ на ваш вопрос:BAXI-Ural писал(а): А00 - температура на датчике теплоносителя. Проверьте его вместе с цепью. Сопротивление 10 кОм при 25С.
Пора привыкать читать инструкции и рекомендации специалистов.Rennek писал(а): Как его наконец разморозить, чтобы он начал греть дом а не только себя?


-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 1400 Просмотры
-
Последнее сообщение aleksejkabanec
-
- 7 Ответы
- 4390 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 1497 Просмотры
-
Последнее сообщение alex5021
-
- 30 Ответы
- 3831 Просмотры
-
Последнее сообщение Nikk098
-
- 2 Ответы
- 957 Просмотры
-
Последнее сообщение Корвин
Кто сейчас на конференции