eco 5 compact 24f вечное антизамерзание

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Rennek
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 дек 2016, 16:17
Мой котел: eco5 compact

eco 5 compact 24f вечное антизамерзание

Сообщение Rennek »

Включен в сеть, подан газ, давление в норме, включен режим отопления (мигает радиатор слева) иногда включается и начинает греть, температура выставлена 75 градусов.
Постоянно выдает "5t" на экране и батареи холодные. В чем может быть проблема?

irn
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 07:27
Мой котел: baxi mainfour
Благодарил (а): 3 раза

eco 5 compact 24f вечное антизамерзание

Сообщение irn »

Включение первое? Тогда необходимо большой шлицевой отверткой открутить центральную гайку насоса и её же прокрутить вал пару оборотов. Потом закрутить гайку и включить насос
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

eco 5 compact 24f вечное антизамерзание

Сообщение BAXI-Ural »

Перемычка комнатного термостата стоит?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Rennek
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 дек 2016, 16:17
Мой котел: eco5 compact

eco 5 compact 24f вечное антизамерзание

Сообщение Rennek »

Спасибо за ответ!
Включение не первое, последний раз менял только температуру нагрева, с тех пор как оказалось не работал толком.
Комнатный термостат отсуствует
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

eco 5 compact 24f вечное антизамерзание

Сообщение BAXI-Ural »

Rennek писал(а): мигает радиатор слева
Мигает постоянно, или только во время нагрева?
ГВС работает?

Отправлено спустя 10 минут 10 секунд:
Вообще не понятно ваше описание.
Rennek писал(а): иногда включается и начинает греть
Rennek писал(а): батареи холодные.
Горелка включается? Температура какая при этом (параметры А00 и А01)?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Rennek
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 дек 2016, 16:17
Мой котел: eco5 compact

eco 5 compact 24f вечное антизамерзание

Сообщение Rennek »

Спасибо за ответ!
Мигает постоянно. ГВС работает в штатyом режиме, без проблем.
Когда температура в нагревателе опускается на 5 градусов ниже заданной - включается горелка.
A01 - 35c
A00 насколько помню ничего не показывал
На задерживание кнопки R более 2 секунд не реагирует никак, смену полярности не воспринимает тоже никак, перезагрузки тем более.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

eco 5 compact 24f вечное антизамерзание

Сообщение BAXI-Ural »

А00 - температура на датчике теплоносителя. Проверьте его вместе с цепью. Сопротивление 10 кОм при 25С.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Rennek
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 дек 2016, 16:17
Мой котел: eco5 compact

eco 5 compact 24f вечное антизамерзание

Сообщение Rennek »

Опытным путем (а конкретно, путем гугления "5t" и ненахождения результатов) было выяснено, что это не 5, а "S", соответственно, "St", что значит, что включена функция разморозки. Вообще мы считали, что "представитель Baxi" может додуматься и сам, но ладно. В таком случае проблема решена, вопрос другой. В каком случае включается функция разморозки? Дом был нагрет до 25 градусов, котел замерзнуть не мог, перезапускали его в теплом помещении, и тут началось вот это с мигающим "St". В инструкции написано о том, что необходимо отключить его от сети и разморозить, после чего подключить и проблема волшебно исчезнет. Не появится ли эта проблема с вечной разморозкой автономно работающего котла в теплом помещении (греем турбинами)?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

eco 5 compact 24f вечное антизамерзание

Сообщение BAXI-Ural »

Rennek писал(а): Вообще мы считали, что "представитель Baxi" может додуматься и сам, но ладно.
Так это в инструкции написано...
Так у вас котел работает или нет?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Rennek
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 дек 2016, 16:17
Мой котел: eco5 compact

eco 5 compact 24f вечное антизамерзание

Сообщение Rennek »

BAXI-Ural писал(а): Так это в инструкции написано...
Так у вас котел работает или нет?
Во-первых, не написано. Случайно наткнулся на стороннем сайте. Котел работает но радиаторы холодные из-за того что работает он только в режиме разморозки. Как его наконец разморозить, чтобы он начал греть дом а не только себя?

Yury_Velch
Завсегдатай
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 23:04
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

eco 5 compact 24f вечное антизамерзание

Сообщение Yury_Velch »

Rennek писал(а): Опытным путем (а конкретно, путем гугления "5t" и ненахождения результатов) было выяснено, что это не 5, а "S", соответственно, "St", что значит, что включена функция разморозки. Вообще мы считали, что "представитель Baxi" может додуматься и сам
На стороннем сайте, один уважаемый ГУРУ неоднократно напоминает вопрошающим "Чукча не читатель, чукча писатель!" Зачем гуглить, если достаточно открыть стр.41 инструкции?!
Rennek писал(а): В инструкции написано о том, что необходимо отключить его от сети и разморозить, после чего подключить и проблема волшебно исчезнет.
В инструкции написаны 3 возможные причины этого явления:
1. Первичный контур заморожен
2. Неисправен датчик температуры на подаче отопления.
3. Неисправна электронная плата.
По второму пункту в инструкции есть рекомендация "Проверьте датчик температуры на подаче отопления".
что и просил вас сделать уважаемый BAXI-Ural:
BAXI-Ural писал(а): А00 - температура на датчике теплоносителя. Проверьте его вместе с цепью. Сопротивление 10 кОм при 25С.
Вашего ответа не нашел! Обратите внимание на вышеуказанные пункты 2 и 3 похоже там кроется ответ на ваш вопрос:
Rennek писал(а): Как его наконец разморозить, чтобы он начал греть дом а не только себя?
Пора привыкать читать инструкции и рекомендации специалистов. :facepalm: Очередная "Битва" закончилась, экстрасенсы на каникулах :) Удачи!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi eco compact 24f ошибка e 25
    aleksejkabanec » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1400 Просмотры
    Последнее сообщение aleksejkabanec
  • Замена Baxi Eco Compact 24F
    anton256 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    7 Ответы
    4390 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    1497 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • baxi eco 5 compact 24f слабый напор горячей воды
    Nikk098 » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    3831 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
  • Сильный гул котла Baxi eco compact
    Max1981 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    957 Просмотры
    Последнее сообщение Корвин

Вернуться в «Поломалось - чинимся»