комнатный термостат и температура на подаче в СО

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
yelan
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 21 янв 2017, 22:20
Мой котел: ECOFOR 1.14F
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

комнатный термостат и температура на подаче в СО

Сообщение yelan »

Вот такой вопрос. Температуру носителя выставили, к примеру 60*С. На комнатном термостате поставили 25*С. При достижении 60*С котел отключится, хотя комнатная температура не достигнет заданного значения. Ну или может не достичь, условно говоря.
Получается, что комнатный термостат - штука не столько сервисного назначения, сколько технически ограничительного...Этакий дополнительный предохранитель теплообменника...Температуру подачи теплоносителя надо будет подбирать опытным путем в соответствии с желаемой температурой в помещении по нижней границе возможностей котла, чтобы исключить тактование в принципе...Чем шире диапазон модуляции котла, тем лучше..(Из этого соображения я и выбрал Экофор)
Правильно ли я понимаю про соотношение заданной температуры комнатного термостата и задаваемой температуры носителя на подаче в ОС?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

комнатный термостат и температура на подаче в СО

Сообщение BAXI - Volga »

В целом Вы правильно понимаете работу котла с термостатом.
Стандартная практика это 70 гр на котле при установке комнатного термостата
Термостат это не предохранитель, а устройство дающее запрос на включение режима отопления по температуре в помещении....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
yelan
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 21 янв 2017, 22:20
Мой котел: ECOFOR 1.14F
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

комнатный термостат и температура на подаче в СО

Сообщение yelan »

BAXI - Volga писал(а): устройство дающее запрос на включение режима отопления по температуре в помещении....
Ну.. тогда логичнее будет сказать, что это устройство, выдающее разрешение на включение котла соответственно задаваемому параметру..Причем это разрешение будет недостаточным основанием для запуска, если температура носителя будет равной заданной вручную..или соответствующей заданному дисперсному К уличного датчика..Так вроде?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

комнатный термостат и температура на подаче в СО

Сообщение BAXI - Volga »

все правильно
и охота Вам так мудрёно изъясняться ;)
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

комнатный термостат и температура на подаче в СО

Сообщение Игорь-2 »

yelan писал(а): Температуру носителя выставили, к примеру 60*С. На комнатном термостате поставили 25*С. При достижении 60*С котел отключится, хотя комнатная температура не достигнет заданного значения.
Такое может случится, когда система отопления не может усвоить даже минимальную мощность котла, что бывает из-за ошибок проектирования или недостаточной циркуляции. В нормальной системе котел при наличии комнатного термостата нагревает воздух в доме до установленной за один цикл (при этом работа модулятора вполне возможна)...
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Конденсат на подаче в коаксеале
    EvgenySh » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4 Ответы
    3834 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Можно ли подключить комнатный термодатчик вместо уличного ?
    Serge40 » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    1467 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Eco Nova и его внутренний насос. Режим внешний термостат
    trylife » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    5150 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Baxi slim 230 in + qaa73 + дополнительный термостат
    aceshigh » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    1443 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ампера внешний термостат
    Евгений babai » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    1181 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Google [Bot]