Вот такой вопрос. Температуру носителя выставили, к примеру 60*С. На комнатном термостате поставили 25*С. При достижении 60*С котел отключится, хотя комнатная температура не достигнет заданного значения. Ну или может не достичь, условно говоря.
Получается, что комнатный термостат - штука не столько сервисного назначения, сколько технически ограничительного...Этакий дополнительный предохранитель теплообменника...Температуру подачи теплоносителя надо будет подбирать опытным путем в соответствии с желаемой температурой в помещении по нижней границе возможностей котла, чтобы исключить тактование в принципе...Чем шире диапазон модуляции котла, тем лучше..(Из этого соображения я и выбрал Экофор)
Правильно ли я понимаю про соотношение заданной температуры комнатного термостата и задаваемой температуры носителя на подаче в ОС?
В целом Вы правильно понимаете работу котла с термостатом.
Стандартная практика это 70 гр на котле при установке комнатного термостата
Термостат это не предохранитель, а устройство дающее запрос на включение режима отопления по температуре в помещении....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
BAXI - Volga писал(а): устройство дающее запрос на включение режима отопления по температуре в помещении....
Ну.. тогда логичнее будет сказать, что это устройство, выдающее разрешение на включение котла соответственно задаваемому параметру..Причем это разрешение будет недостаточным основанием для запуска, если температура носителя будет равной заданной вручную..или соответствующей заданному дисперсному К уличного датчика..Так вроде?
yelan писал(а): Температуру носителя выставили, к примеру 60*С. На комнатном термостате поставили 25*С. При достижении 60*С котел отключится, хотя комнатная температура не достигнет заданного значения.
Такое может случится, когда система отопления не может усвоить даже минимальную мощность котла, что бывает из-за ошибок проектирования или недостаточной циркуляции. В нормальной системе котел при наличии комнатного термостата нагревает воздух в доме до установленной за один цикл (при этом работа модулятора вполне возможна)...
Пошел третий месяц работы с вертикальным дымоходом. Конденсата через конденсатоотвод не много, обмерзаний не было как и нормальных морозов. Решил провести инспекцию котла и немного разочаровался. Попадает конденсат на подачу воздуха и делает грязное дело, откуда там берется не очень понятно. Есть предположение, что в месте стыковки оголовка и дымохода, там соединение в обратную сторону не по конденсату и утепление отсутствует. Какие еще могут быть варианты ?
Последнее сообщение
У него выбег после выключения горелки есть
Да, выбег действительно есть, примерно 40 секунд. Проверил в выходные работу на минимальной и максимальной модуляции, ничего не капало из подачи воздуха. Правда проверял с открытой камерой, возможно как то влияет. В следующие выходные еще раз вскрою для проверки. Временно отключил датчик уличной температуры и температуру 55 поставил
Добрый день. Котёл Baxi EcoLife24F, система отопления ленинградка на два этажа. И даже на прогретых батареях частое включение котла... Понятно, что теплоноситель при этом в основном пролетает мимо батарей (тут ничего не поделаешь), понятно, что датчик температуры теплоносителя стоит на выходе из котла. Вопрос - никто не пробовал бороться с подобным 1) повышением температуры выключения котла (повышением температуры теплоносителя на выходе) и одновременно с этим 2) подключением к контактам...
Последнее сообщение
Ну здесь включение каждые 10 минут, хотелось бы пореже...
это совсем просто - ставим таймер вместо комнатного термостата и ставим перерыв хоть сутки... :) 10минут работы/24часа отдыха да вся проблема решена... :D
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
А термостат в моём случае будет постоянно включен (или же непрогрев помещения), смысла нет его использовать.
вот это я вообще не понял - котел не может прогреть помещение?
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
странная хотелка какая то...
Поставлен Eco Nova,2-х контурный, новый, недавно заменил он ардерию. Система отепления (свой дом) 2 этажа, на каждом этаже свой насос циркуляционный и свой трёх ходовой смесительный кран vta322 после котла, перед насосом, этот кран можно механический регулировать и он отвечает за подмес обратки. vta322 может механический регулировать температуру воды попадающий в систему отопления от 35 до 60 градусов. С ардерией система себя очень хорошо показывала, всё работало на ура....
Последнее сообщение
Здравствуйте, а какой у вас зонт? У меня прямо противоположная проблема с таким же котлом и BAXI connect, насос НЕ выключается…
Подскажите,
имеется baxi slim 230 In с гидроразделителем и насосом который работает постоянно на малый контур
+ с 2-мя насосами после гидроразделителя: контур отопления и контур бойлера косвенного нагрева.
посередине дома установлен qaa73 и на нем же выставляется желаемая температура. все прекрасно работает.
Вопрос: с гидроразделителя забрали еще один контур на теплообменник бассейна -
собственно как подключить термостат теплообменника с сухими контактами (или нет), + насос,...
Последнее сообщение
Скорее всего придётся подключать насос отопления от дополнительного термостата и полностью отвязывать котёл от работы по воздуху. При таких раскладах и QAA не сильно нужен. Котлу нужно всего лишь включаться на загрузку стрелки при падении температуры в первичном контуре. Ну и работа на БКН, само собой.
Все остальные климатические хотелки за стрелкой организуются.
Более у меня в голове ничего не придумалось. Хотя я практически не работал с QAA. Может там можно наворочать всякого интересного. А я...
Добрый вечер ,хочу к ампере 12квт подключить простенький внешний термостат с вай фай ,в документации не нашел характеристики (какими должен обладать сторонний термостат )какой именно с «сухим контактом»?на сколько ампер ?сразу еще вопрос ,если будет управление посредством внешнего термостата ,все настройки локальной панели сохраняться ?самый важный момент (выставлена плавная регулировка тен )а не ступенчатая (в дальнейшем будет приобретен connect+)но сейчас на сезон нужен выносной,простенький...
Последнее сообщение
Ну, на всякий случай, ревизию прошивки проверьте. Может есть на что сменить уже. Вдруг в программе конкретной версии косяк.