Нужна помощь. При зпаравке газгольдера выключился Baxi 1.14F

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Andrey007
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 янв 2017, 14:11
Мой котел: Baxi 1.14F

Нужна помощь. При зпаравке газгольдера выключился Baxi 1.14F

Сообщение Andrey007 »

Доброго дня. При заправке газгольдера котел встал, выдает ошибку Е01 запускаться не хочет
Подозреваю что при заправке поднялось давление газа, возможно сработала какая то защита?
Сталкивался ли кот с такой проблемой?
Посоветуйте как ее решить.
Танцую вокруг котла третий день :) (на улице -35 ночью)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12487
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Нужна помощь. При зпаравке газгольдера выключился Baxi 1.14F

Сообщение Bahus »

Опишите процесс запуска и выход ошибки.
И модель неплохо бы поточнее узнать
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Andrey007
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 янв 2017, 14:11
Мой котел: Baxi 1.14F

Нужна помощь. При зпаравке газгольдера выключился Baxi 1.14F

Сообщение Andrey007 »

Модель Baxi Eco Four 1.14 F
Сейчас поменяли понижающий редуктор выставили давление 37 милибар
До этого давление было в пределах 75 и при разборе понижалось до 41

Возможно редуктор сломался вовремя заправки газом (незнаю как могло повредить высокое давление котлу)
сейчас при включение котла в сеть он сразу выдает ошибку Е01
при нажатии на R котел включает вентилятор на подачу воздуха включает пьезорозжик и через какое то время выключается, снова выдает ошибку Е01
Такое впечатление что клапан не пускает газ на горелку
прозванивал катушки сопротивление есть, прозванивал сигнал на катушки напряжение подается
датчики тоже прозваниваются, каких то внешних признаков неисправности не видно

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Нужна помощь. При зпаравке газгольдера выключился Baxi 1.14F

Сообщение plehan »

Когда все восстановите ,поставьте это регуляторы-стабилизаторы для СУГ
http://gazmashprom-s.ru/otechestvennye- ... sd-15.html эти для природного газа !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12487
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Нужна помощь. При зпаравке газгольдера выключился Baxi 1.14F

Сообщение Bahus »

Если катушки целые и напруга на них есть, то может и повредилось чего в клапане от давления. Хотя от такого вроде и не должно бы.
При открытии соленоида ощутимо слышен металлический щелчок. Ну и манометр можно потыкать в ревизионно-настроечные порты клапана.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Нужна помощь. При зпаравке газгольдера выключился Baxi 1.14F

Сообщение BAXI - Volga »

Предельное входящее давление на газовом клапане это 60 мбар !!!!
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Andrey007
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 янв 2017, 14:11
Мой котел: Baxi 1.14F

Нужна помощь. При зпаравке газгольдера выключился Baxi 1.14F

Сообщение Andrey007 »

Все, решил проблему!

Связался с представителем BAXI в ЕКБ с Ярославом, по описанным симптомам он предположил, что сломался клапан из за высокого давления,
нужна замена клапана, сказал какая модель клапана установлена на моем котле. Посоветовал дилеров в ЕКБ.
Сосед дал телефон частного мастера по котлам, тот продинамил пару-тройку дней, типа "не могу найти нужный клапан".
В результате я позвонил дилеру сам, клапан есть в наличии цена 8 450, правда установить смогут на следующей неделе (т.к. все мастера заняты). Решил не ждать, приехал, купил, вечером установил сам, все заработало!
Частный мастер все еще ищет клапан, надеюсь найдет! :D

Всем спасибо за участие!

bullet0823
Старожил
Сообщения: 721
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 62 раза

Нужна помощь. При зпаравке газгольдера выключился Baxi 1.14F

Сообщение bullet0823 »

обмылить не забудте
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12487
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Нужна помощь. При зпаравке газгольдера выключился Baxi 1.14F

Сообщение Bahus »

http://www.baxi.ru/forum/memberlist.php ... file&u=182
Вот какбэ.
Только Ярик тему эту на форуме проморгал. За что и поплатился телефонным звонком. 8-)
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    466 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • При выключении котла baxi ecofour 1.24f цифры на дисплее
    Gildaniel » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    592 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    1086 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    2277 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Eco4s при переходе на отопление, не подаёт никаких признаков.
    Ilya57 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1525 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя