Проблемы с Baxi Luna 3 280 FI отопление

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
OLeG_2017
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 фев 2017, 08:24
Мой котел: Baxi Luna 3 280 FI

Проблемы с Baxi Luna 3 280 FI отопление

Сообщение OLeG_2017 »

Добрый день!
Неделю назад обслуживающая организация установила котел (используется газгольдер). Установил температуру на отопление 65 градусов. На улице -38, котел нагревает систему максимум 52 градуса. В чем причина может быть?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Проблемы с Baxi Luna 3 280 FI отопление

Сообщение plehan »

OLeG_2017 писал(а): систему максимум 52 градуса
- греет и не отключается ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
OLeG_2017
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 фев 2017, 08:24
Мой котел: Baxi Luna 3 280 FI

Проблемы с Baxi Luna 3 280 FI отопление

Сообщение OLeG_2017 »

ну по ходу да

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Проблемы с Baxi Luna 3 280 FI отопление

Сообщение plehan »

Если газовая часть настроена правильно ими
OLeG_2017 писал(а): обслуживающая организация
, то вина вашей системы !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Vitalik
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 05 апр 2015, 21:21
Откуда: Санкт - Петербург
Возраст: 36
Контактная информация:

Проблемы с Baxi Luna 3 280 FI отопление

Сообщение Vitalik »

Желательно бы услышать площадь отапливаемого здания, и что за система отопления вкратце(тёплые полы, радиаторы,бойлер). А так необходимо проверить настройки котла (параметр f02), давление газа на входе в котел, давление газа при работе газового клапана на минимальной и максимальной мощности, и что за теплоноситель залит в системы отопления и сколько?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Проблемы с Baxi Luna 3 280 FI отопление

Сообщение Bahus »

Не успевает догреть до заданной. Радиаторы больше выдают, чем поступает. Это на первый взгляд.
Теперь по газгольдеру - форсунки менялись? Давление на клапане перенастраивали? F-параметр менялся на LPG?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
OLeG_2017
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 фев 2017, 08:24
Мой котел: Baxi Luna 3 280 FI

Проблемы с Baxi Luna 3 280 FI отопление

Сообщение OLeG_2017 »

До этого стоял Baxi Luna 240 все было отлично, поменял мощнее называется) Обслуживающая орг ездит репу чешут) ходят вокруг да около. Форсунки поменяли в программе изменили газ)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Проблемы с Baxi Luna 3 280 FI отопление

Сообщение Bahus »

Значит все нормально должно быть. Либо система не алё. По крайней мере не с котлом проблема
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Vitalik
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 05 апр 2015, 21:21
Откуда: Санкт - Петербург
Возраст: 36
Контактная информация:

Проблемы с Baxi Luna 3 280 FI отопление

Сообщение Vitalik »

Может быть все-таки проверить настройки газового клапана на минимальной и максимальной мощности котла.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI SpA HT-1.280 Конденсационный котёл Ошибка 162
    1 Ответы
    1646 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • продам Nuvola-3 B40 280 Fi на запчасти
    Tourin » » в форуме Продам оборудование Baxi
    0 Ответы
    4189 Просмотры
    Последнее сообщение Tourin
  • Котел Baxi Luna 3 1.310 Fi проблемы при работе отопления
    Maxon75 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    460 Просмотры
    Последнее сообщение Maxon75
  • Baxi luna 3 comfort двухконтурный 24кВт проблемы с узлом подпитки
    Kauf1923 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    707 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • проблемы с нагревом контура ГВС Luna 3 Comfort 1.240Fi
    8 Ответы
    2371 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Google [Bot]