baxi main four 240 f падает давление

Сообщение lexa261191 »

Всем привет. Имеется котел baxi main four 240 f установленный застройщиком в новой квартире трубы системы отопления от котла до радиаторов металлопластик под стяжкой в полу. И имеется медленное падение давления, подпитывать приходится где-то раз в 1,5 месяца. Визуально течи не видно, в сам котёл пока не лез. Подскажите что думать, куда копать?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

baxi main four 240 f падает давление

Сообщение plehan »

Ищите утечку - методом опрессовки ,если в стяжке то претензию застройщику ,если вы еще ничего не переделывали !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12135
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1565 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

baxi main four 240 f падает давление

Сообщение Bahus »

раз в полтора месяца это ни о чем. Это капля в час. Она до пола может не долететь, а на фитинге испариться.
В стяжке только трубки должны быть, поэтому маловероятно. А все фитинги на виду. Если МП сделан на гайках, то протянуть все по кругу. Если пресс - то там тоже нормально должно быть (в любом случае ничего не сделать). На радиаторах протянуть все резьбовые соединения и гайки (заглушки, Маевские). В котле такой "масштабной" течи быть не должно. Разве что с воздухоотводчика может периодически выгонять (тоже маловероятно). Тем не менее лучше посмотреть, нет ли на его корпусе потеков, солевых разводов и т.п. Он наверху улитки насоса стоит. С серым винтовым или красным нажимным колпачком.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

baxi main four 240 f падает давление

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): Если МП сделан на гайках,
- в стяжке не допускается ! А застройщик мог сэкономить , а может труба просверлена и в ней сидит саморез ( плинтус ) !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
lexa261191
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 16:43
Мой котел: baxi main four 240 f

baxi main four 240 f падает давление

Сообщение lexa261191 »

Гайки на МП сам переделал на пресс. Засада то какая. Но главное боюсь лишь бы полы вскрывать не пришлось
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12135
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1565 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

baxi main four 240 f падает давление

Сообщение Bahus »

Как вы считаете - раз в полтора месяца придется подпитывать систему, если у вас в трубе саморез? Или свищ? Я думаю чуть по-чаще :) Поэтому склоняюсь только к металлическим соединениям. Кстати потеки еще между секциями поглядеть бы. Если алюминий.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

baxi main four 240 f падает давление

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): Как вы считаете - раз в полтора месяца придется подпитывать систему, если у вас в трубе саморез? Или свищ? Я думаю чуть по-чаще
я не только считаю ,но сейчас стоит саморез и держит сначала отопительного сезона без утечки ,( почему не устраняем ) офис директора и надо долбить стену ! Есть подобные еще случаи ,чуть саморез подгнил начинает капать и очень небольшая утечка . Из практики отопительный сезон саморез держит :)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
lexa261191
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 16:43
Мой котел: baxi main four 240 f

baxi main four 240 f падает давление

Сообщение lexa261191 »

plehan писал(а): саморез
Да не, не саморез, у плинтусов саморезы в стену, а порожки пока не ставил

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

baxi main four 240 f падает давление

Сообщение plehan »

У вас я только предположил ! Ищите утечки , обычно на радиаторе солевой нарост образуется , а капель не будет ! И заодно пресануть трубы -6 бар ( без котла ) !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
lexa261191
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 16:43
Мой котел: baxi main four 240 f

baxi main four 240 f падает давление

Сообщение lexa261191 »

plehan писал(а): У вас я только предположил ! Ищите утечки , обычно на радиаторе солевой нарост образуется , а капель не будет ! И заодно пресануть трубы -6 бар ( без котла ) !
У меня ещё блин краны не стоят на выходах из котла. Как можно пресануть? Или всё же ставить краны?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

baxi main four 240 f падает давление

Сообщение plehan »

lexa261191 писал(а): У меня ещё блин краны не стоят на выходах из котла
-застрощики постарались :facepalm: . Если погода позволяет то заглушки и без котла !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1949 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi eco four 24f ошибка e25 на ГВС, падает давление в СО
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1295 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1714 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Падает давление
    ErikKartmann » » в форуме Поломалось - чинимся
    31 Ответы
    4653 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus