Давление на входе
-
- Забегающий
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 20:17
- Мой котел: ecos compact 5
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 52
Давление на входе
Возник еще вопрос если не затруднит прошу ответить.Проверил давление в газ плите мед тонометром. подключил к форсунке показал 21 mmHg. переводчик перевел 28 mbar.При стандарте для системы в 20 mbar.Такое отличие от нормы для котла влияет на работу или допустимо?Вызывать гор газ пускай редуктор отрегулируют?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10420
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 1320 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Давление на входе
Я не знаю чего там в плитах, но в котлах на входе и на выходе давление разное. Мерять надо до прибора, а не на форсунке. И желательно в статике и в динамике.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Давление на входе
7.10 Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование, должен быть оснащен единым узлом учета газа в соответствии с нормативными правовыми документами Российской Федерации.
При давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед газоиспользующим оборудованием должны быть установлены регуляторы-стабилизаторы по ГОСТ Р 51982, обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
http://gazmashprom-s.ru/otechestvennye- ... sd-15.html вот такого типа !
При давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед газоиспользующим оборудованием должны быть установлены регуляторы-стабилизаторы по ГОСТ Р 51982, обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
http://gazmashprom-s.ru/otechestvennye- ... sd-15.html вот такого типа !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 20:17
- Мой котел: ecos compact 5
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 52
Давление на входе
Плита возле котла там тоже по теории на входе должно быть завышено.Возле дома счетчик и редуктор ЕКВ-10 дает наверно больше полженого (20 mbar на выходе у него по паспорту)В первые дни после подводки к дому газа у меня часто срабатывала защита редуктора .Раза три за день приезжал гор газ и потом чего то в редукторе покрутили добавили газ на выходе. защита больше не срабатывала.Котла еще небыло только плиты сказали ничего сташного система новая показали как перезапускать редуктор чтобы лишний раз не ездить. Помню мастер сказал когда котел установят прокруть какойто болтик на редукторе на пол оборота назад ну я за него только щас вспомнил.
Последний раз редактировалось tuman 26 фев 2017, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Давление на входе
- у вас редуктор есть ? Значит не правильно работает ?tuman писал(а): Возле дома счетчик и редуктор дает наверно больше полженого
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 20:17
- Мой котел: ecos compact 5
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 52
Давление на входе
Да я теперь понял что не правельно может изза етого повышеного давления котел вбухи выдает или ему ето не влияет
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Давление на входе
повышенное давление это возможный отрыв пламени !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 20:17
- Мой котел: ecos compact 5
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 52
Давление на входе
Спасибо.Завтра побеспокою гор газ они мне систему делали . пускай крутят сами свой болт делают давление в нормуplehan писал(а): повышенное давление это возможный отрыв пламени !
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Давление на входе
- это должна делать организация по договору ТО ВДГО ? Если у вас его нет то нарваться на штраф можно !tuman писал(а): Спасибо.Завтра побеспокою гор газ они мне систему делали . пускай крутят сами свой болт делают давление в норму
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 20:17
- Мой котел: ecos compact 5
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 52
Давление на входе
Ну бумажки всякие есть я в них не вникал.Гор газ ихняя компания все варили. подключали. покупали .бумаги делали .За цену договорилсь оплата на кассу все чеки есть .сделали все сами теперь они и проверяют .пломбу недавно меняли утечка было ребята отличныеplehan писал(а): - это должна делать организация по договору ТО ВДГО ? Если у вас его нет то нарваться на штраф можно !
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Давление на входе
-я думаю стоит вникнуть !tuman писал(а): Ну бумажки всякие есть я в них не вникал.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 20:17
- Мой котел: ecos compact 5
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 52
Давление на входе
У еко 5 компакт есть защита от повышеного давления на входе в котел из за возможной поломки понижаещего редуктора?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Давление на входе
У котлов есть встроенный редукционный клапан ,но к нему должно подходить номинальное давление ! А вот как он себя поведет при давлении выше 30 мбар ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 20:17
- Мой котел: ecos compact 5
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 52
Давление на входе
Меня етот вопрос тоже интересуетplehan писал(а): У котлов есть встроенный редукционный клапан ,но к нему должно подходить номинальное давление ! А вот как он себя поведет при давлении выше 30 мбар ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10420
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 1320 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Давление на входе
Как-то с дури килограмм в клапан подал
Спасло только то, что в этот момент на входе манометр был подключен. Выбило к ебеням. Клапан не пострадал.
Спасло только то, что в этот момент на входе манометр был подключен. Выбило к ебеням. Клапан не пострадал.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 5 Ответы
- 2343 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 1021 Просмотры
-
Последнее сообщение neonium322
-
- 3 Ответы
- 879 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 1532 Просмотры
-
Последнее сообщение bigbrother72
-
- 8 Ответы
- 689 Просмотры
-
Последнее сообщение AmperaPlus9User