Конденсат


Автор темы
Максим
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 окт 2012, 11:05

Конденсат

Сообщение Максим »

Здравствуйте, кто нибудь может подсказать в чем отличие между конденсатоотводчиками khg 714119710 и khg 714122810 ???

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Конденсат

Сообщение RADAR »

разный способ стыковки с предыдущей трубой... :)

Автор темы
Максим
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 окт 2012, 11:05

Re: Конденсат

Сообщение Максим »

Подскажите пожалуйста мне нужен конденсатоотводчик, собирающий конденсат с трубы забора воздуха, а не с дымоходной трубы. какой из них мне может подойти?
khg 714119710 ??? или khg 714122810 ???

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Конденсат

Сообщение RADAR »

он ставится на дымовую трубу...
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Конденсат

Сообщение BAXI-Ural »

Если все сделано правильно, то в трубе забора воздуха конденсата не должно быть...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Максим
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 окт 2012, 11:05

Re: Конденсат

Сообщение Максим »

В итоге получается, что и khg 714119710 и khg 714122810 обсалютно одинаковые, разница только в способе стыковки???.

Почему тогда в каталоге у них разное описание?
khg 714119710
Коаксиальный комплект для слива конденсата
Устанавливается на вертикальном участке
Отличается от KHG 714023411 тем что не требует
дополнительной муфты для присодинения к последующей
трубе дымохода.

KHG 714122810
Вертикальный комплект для сбора конденсата
Позволяет собирать конденсат, который образуется в трубе
отвода продуктов сгорания, предотвращая попадание
конденсата в котел. Устанавливается на вертикальном участке
дымохода.
И цена на них совершенно разная, неужели отличие только в методе стыковки???

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Конденсат

Сообщение RADAR »

а что тут такого?? посмотрю еще раз попозже...если Ярослав меня не поправит или еще кто...

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Конденсат

Сообщение RADAR »

ай...Семен Семеныч :D ...этож коаксиал 60*100 и 80й...вот вам и разница.. :D..да! и все они на дым...
Последний раз редактировалось RADAR 11 дек 2012, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Конденсат на подаче в коаксеале
    EvgenySh » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4 Ответы
    3829 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Должен ли капать конденсат из выхлопной трубы baxi eco life 1.31f
    Роман622 » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    3185 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции