КПД котлов BAXI POWER HT 1.1000

Подбираем котел Baxi. Настенные, напольные, конденсационные и традиционные. Все вопросы по выбору котла здесь.

Автор темы
eldar566
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 апр 2017, 15:37

КПД котлов BAXI POWER HT 1.1000

Сообщение eldar566 »

Здравствуйте.
В описании котлов POWER HT 45—150 сказано:
«Сохранение стопроцентной мощности при понижении входного давления газа до 5 мбар».
Подскажите пожалуйста, а как при снижении давления газа в сети до 5 мбар будет меняться КПД в случае BAXI POWER HT 1.1000?
В настоящий момент установлено параллельно несколько котлов с обычными атмосферными горелками и давлениями газа на входах в котлы от 650 до 850 Па. Измерения показали КПД котлов около 75 % вместо номинальных 90 %. Хотелось бы узнать, будут ли котлы POWER HT 45—150 работать с большим КПД при таком низком давлении газа.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

КПД котлов BAXI POWER HT 1.1000

Сообщение plehan »

eldar566 писал(а): В описании котлов POWER HT 45—150 сказано:
«Сохранение стопроцентной мощности при понижении входного давления газа до 5 мбар
- какая страница из паспорта ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

КПД котлов BAXI POWER HT 1.1000

Сообщение BAXI - Volga »

Вам необходимо послушать семинар по конденсационным котлам.
Все дело в избытке воздуха поступающего на горение. Это очень сильно влияет на КПД, поскольку у конденсатника избыток постоянный около 30%, а у атмосферника избыток воздуха может изменятся от 80 до 400%.... поэтому при падении мощности или падении давления газа атмосферник снижает КПД.
Котёл POWER HT будет работать с большим КПД
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
eldar566
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 апр 2017, 15:37

КПД котлов BAXI POWER HT 1.1000

Сообщение eldar566 »

plehan писал(а): eldar566 писал(а):
Источник цитаты В описании котлов POWER HT 45—150 сказано:
«Сохранение стопроцентной мощности при понижении входного давления газа до 5 мбар
- какая страница из паспорта ?
http://m.baxi.ru/production/domestic/fs ... /power_ht/

Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
BAXI - Volga писал(а): Котёл POWER HT будет работать с большим КПД
Существует ли какая-то графическая зависимость КПД от давления газа на входе в котел?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

КПД котлов BAXI POWER HT 1.1000

Сообщение plehan »

eldar566 писал(а): http://m.baxi.ru/production/domestic/fs ... /power_ht/
-где в паспорте это указано ?
eldar566 писал(а): Существует ли какая-то графическая зависимость КПД от давления газа на входе в котел?
- зачем эта таблица ? У вас есть договор с ГРО в котором отражено ,какое давление должно быть в системе ,если есть просадки наказывайте ГРО ,а не выжимайте из котла !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
eldar566
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 апр 2017, 15:37

КПД котлов BAXI POWER HT 1.1000

Сообщение eldar566 »

plehan писал(а): -где в паспорте это указано ?
Паспорт данного котла на сайте не обнаружил - только инструкции и чертежи. Информация по ссылке на сайт официального представительства BAXI в России является ложной?
plehan писал(а): - зачем эта таблица ? У вас есть договор с ГРО в котором отражено ,какое давление должно быть в системе ,если есть просадки наказывайте ГРО ,а не выжимайте из котла !
Для обоснования замены существующих котлов. ГРО поставляет газ с параметрами, соответствующими договору. Большее давление газа на объект ГРО предоставить не в состоянии.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

КПД котлов BAXI POWER HT 1.1000

Сообщение plehan »

eldar566 писал(а): Для обоснования замены существующих котлов
- паспорт изделия с номинальным давлением указанным в нем !
eldar566 писал(а): является ложной?
- я вас и спрашиваю где сказано ,что КПД
eldar566 писал(а): Сохранение стопроцентной мощности
- ?

Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
eldar566 писал(а): ГРО поставляет газ с параметрами, соответствующими договору.
- она не может поставлять ниже номинальной мощности , так как все котлы сертифицируются согласно ГОСТ ! Если не секрет то в договоре какое давление указано ?

Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
eldar566 писал(а): Паспорт данного котла на сайте не обнаружил
- есть !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
eldar566
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 апр 2017, 15:37

КПД котлов BAXI POWER HT 1.1000

Сообщение eldar566 »

plehan писал(а): - паспорт изделия с номинальным давлением указанным в нем !
Правильно ли я Вас понял, что такой зависимости не существует и необходимо ориентироваться только на номинальное давление при обосновании такой замены? Если да, то существуют ли котлы мощностью 100 кВт, способные работать в диапазоне 6-9 мбар со своим номинальным КПД?
plehan писал(а): - я вас и спрашиваю где сказано ,что КПД
eldar566 писал(а):
Источник цитаты Сохранение стопроцентной мощности
- ?
Про КПД никаких утверждающих высказываний со своей стороны в данной теме не приводил.
Фраза «Сохранение стопроцентной мощности при понижении входного давления газа до 5 мбар» находится по ссылке выше, которая ведет на сайт официального представительства BAXI в России.
plehan писал(а): - она не может поставлять ниже номинальной мощности , так как все котлы сертифицируются согласно ГОСТ ! Если не секрет то в договоре какое давление указано ?
Доступ к тексту договора получу не раньше, чем через неделю, увы.
plehan писал(а): - есть !
Вероятно, мой браузер его не видит.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

КПД котлов BAXI POWER HT 1.1000

Сообщение plehan »

eldar566 писал(а): 6-9 мбар со своим номинальным КПД?
-нет ! Устойчиво возможно и КПД будет больше чем у обычной горелки !
eldar566 писал(а): Вероятно, мой браузер его не видит.
-http://www.baxi.ru/upload/iblock/313/po ... ktsiya.pdf ст.38
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
eldar566
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 апр 2017, 15:37

КПД котлов BAXI POWER HT 1.1000

Сообщение eldar566 »

По ссылке руководство по установке и эксплуатации. Его я увидел, да. Думал, что под паспортом Вы подразумевали другой документ.
plehan писал(а): КПД будет больше чем у обычной горелки !
Хотелось бы узнать насколько больше.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi econova 24f и Zont 1000 pro V2.
    Роман16 » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    2327 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi POWER HT+ 1.50 + BAXI PREMIER PLUS 100
    integraleus » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    3944 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi power 1.1200 не работает на полную мощность
    Faaah » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    662 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi power 1.1200 ошибка E110
    Faaah » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    1195 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение бойлера Baxi Slim от двух котлов
    Yaroslavos » » в форуме Гидравлическое подключение
    4 Ответы
    3565 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Выбор котельного оборудования Baxi»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей