Добрый вечер, подскажите пожалуйста выносная панель установлена в комнате, датчик температуры на улице установлен, перемычка на клемной коробке М2 стоит, амб 1, мод 1, на датчике установлена температура 23, но при достижении 23 продолжает греть до 26. Дома сахара. На подачу температура была 70 в меню информации поменял на 55. Стало полегче. Вопрос почему не отключается по температурному датчику и продолжает греть. Может что то в настройках нужно поменять? Котел Baxi Luna 3 1.310 трехходовой стоит с датчиком в бойлере
Очень нужен совет знающих. Заранее спасибо.
котел продолжает греть при достижении установленной температуры на выносной панели
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12490
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 79 раз
- Поблагодарили: 1615 раз
- Возраст: 45
котел продолжает греть при достижении установленной температуры на выносной панели
Для начала сделайте сброс настроек. Затем отключите панель от питания и котел на 20-30 минут из розетки. Мож глюкнуло что.
Настройки потом придется восстановить. По крайней мере амбон с модулом и признак бойлера.
Настройки потом придется восстановить. По крайней мере амбон с модулом и признак бойлера.
-
GAZCONEC
- Старожил
- Сообщения: 617
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 46
котел продолжает греть при достижении установленной температуры на выносной панели
Может перемычка всё портит
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
Nikolas7811
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 16 янв 2016, 15:21
- Благодарил (а): 1 раз
котел продолжает греть при достижении установленной температуры на выносной панели
У меня на 3 луне не стояла перемычка. Поставил началось то же самое. Убрал не стал дальше эксперетементировать. Всё встало на свои места.
-
Андрей65
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 26 ноя 2016, 17:04
- Откуда: Тульская обл. Заокский район.
- Мой котел: Луна 3 комфорт 1.240Fi
- Благодарил (а): 2 раза
котел продолжает греть при достижении установленной температуры на выносной панели
а я столкнулся с тем. что котел вместо 23,5 градусов в холод начал гнать нагрев. работает в ручном режиме и по датчику комнатной температуры.
Дошло до 27 градусов, дома Сахара. Изменил значение площади обогрева. стояла 8, поставил 6, перепроверил температуру теплоносителя. выставлял 69. там почему то стояла 75. Откуда 75 для меня загадка. После изменения этих параметров котел вернулся в режим греем до 23,5.
Что это было. не знаю
Дошло до 27 градусов, дома Сахара. Изменил значение площади обогрева. стояла 8, поставил 6, перепроверил температуру теплоносителя. выставлял 69. там почему то стояла 75. Откуда 75 для меня загадка. После изменения этих параметров котел вернулся в режим греем до 23,5.
Что это было. не знаю
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 20 Ответы
- 3494 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 11 Ответы
- 1508 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 8 Ответы
- 1785 Просмотры
-
Последнее сообщение FulleffecT
-
- 12 Ответы
- 3878 Просмотры
-
Последнее сообщение LazyDev
-
- 11 Ответы
- 5174 Просмотры
-
Последнее сообщение Елена M.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Bing [Bot]