Установка на стене панели управления для LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
leo_nasarov
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 00:18

Установка на стене панели управления для LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi

Сообщение leo_nasarov »

Котёл Baxi LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi.

Планирую устанавливать панель управления котлом на стене в помещении.

Подскажите, пожалуйста, какой кабель правильно использовать? Почитал форум, вижу, что рекомендуют ПВС 2х0.75. А можно использовать витую пару (сечение одной жилы - 0.2)?

Второй вопрос про способ крепления панели на стене. Её наклеивают? Или есть специальные монтажные коробки?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Установка на стене панели управления для LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi

Сообщение BAXI-Ural »

Монтажных коробок нет, но на задней стенке панели есть отверстия под винты...
По поводу кабеля вопрос не корректный, а длина то какая? Так то без разницы, пробуйте.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
leo_nasarov
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 00:18

Установка на стене панели управления для LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi

Сообщение leo_nasarov »

BAXI-Ural писал(а): Монтажных коробок нет, но на задней стенке панели есть отверстия под винты...
По поводу кабеля вопрос не корректный, а длина то какая? Так то без разницы, пробуйте.
Длина 15 метров.

А что имеете в виду, что вопрос не корректный? Нет точного ответа? Я сейчас закладываю кабель в стену, нужно решить с типом. Пока остановился на ПВС 2х0.75.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13150
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1716 раз
Возраст: 45

Установка на стене панели управления для LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi

Сообщение Bahus »

ШВВП 2х0,5 вполне себе. И плоский и потоньше. Сигнал 15 метров пропустит.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Автоматика котлов»