Установка на стене панели управления для LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
leo_nasarov
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 00:18

Установка на стене панели управления для LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi

Сообщение leo_nasarov »

Котёл Baxi LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi.

Планирую устанавливать панель управления котлом на стене в помещении.

Подскажите, пожалуйста, какой кабель правильно использовать? Почитал форум, вижу, что рекомендуют ПВС 2х0.75. А можно использовать витую пару (сечение одной жилы - 0.2)?

Второй вопрос про способ крепления панели на стене. Её наклеивают? Или есть специальные монтажные коробки?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4505
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56

Установка на стене панели управления для LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi

Сообщение BAXI-Ural »

Монтажных коробок нет, но на задней стенке панели есть отверстия под винты...
По поводу кабеля вопрос не корректный, а длина то какая? Так то без разницы, пробуйте.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
leo_nasarov
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 00:18

Установка на стене панели управления для LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi

Сообщение leo_nasarov »

BAXI-Ural писал(а): Монтажных коробок нет, но на задней стенке панели есть отверстия под винты...
По поводу кабеля вопрос не корректный, а длина то какая? Так то без разницы, пробуйте.
Длина 15 метров.

А что имеете в виду, что вопрос не корректный? Нет точного ответа? Я сейчас закладываю кабель в стену, нужно решить с типом. Пока остановился на ПВС 2х0.75.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12488
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Установка на стене панели управления для LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi

Сообщение Bahus »

ШВВП 2х0,5 вполне себе. И плоский и потоньше. Сигнал 15 метров пропустит.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
    ganichevsi » » в форуме Автоматика котлов
    31 Ответы
    475 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi luna 3 comfort 310 давление газового клапана на СУГ
    2 Ответы
    7049 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений С -
  • Luna 3 Comfort 1.240 Fi периодически не переключается на ГВС
    DChernikov » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    337 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
    asisayj » » в форуме Программирование настроек
    8 Ответы
    1737 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка e03, котел luna 3 comfort 1.240i
    bsmm2014 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    3102 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: yura159 и 2 гостя
Боты: Amazon [Bot]