MainFour240f гул турбины

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Tonik26
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 июл 2017, 16:12
Мой котел: MainFour240f

MainFour240f гул турбины

Сообщение Tonik26 »

Доброго дня!

Возможно тема уже поднималась, однако ответ поиском не был найден.
Гудит турбина(возникает во всех режимах, не зависимо от мощности, при включении). Не подшипники и не грязь 100%. Гул такой противный, навязчивый, особенно по ночам((( Особенности:монотонный "пятидесятигерцовый"(типа дросселя на лампе). Интенсивность меняется в зависимости от перепадов напряжения,а оно(напряжение) поганое весьма бывает. Установка стабилизатора проблему гула не решило - он просто перестал менять тон, т.к. напряжение стабилизировалось. Помогите, специалисты добрые, кто чем может. А то голова болит, сил нет(
Спс.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

MainFour240f гул турбины

Сообщение BAXI-Ural »

Для начала убедитесь, что это действительно турбина.
Подключите отдельными проводами.
Если таки турбина, то или замена целиком (запчасти к вентиляторам не продаются), если это статорная часть, - можно поискать поломаный вентилятор, у них чаще эта часть исправна...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Tonik26
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 июл 2017, 16:12
Мой котел: MainFour240f

MainFour240f гул турбины

Сообщение Tonik26 »

Ярослав, спасибо!
Точно она. Однако давайте попробуем проанализировать вместе. Зачем замена? Механических проблем там нет, я уже говорил. Межвитковое? Возможно, но тогда она работала бы "вполсилы" и скорее всего были бы остановы по тяге. Вот как Вам моя версия: симистор на плате. Подгорел малость вот и ага. Хотя тоже можно проверить, запитав турбинку отдельно, тут Вы безусловно правы. Вечером надо потестить. А скажите: есть ли верные заводские характеристики по току турбины? Измерив ток,можно, в частности, и на межвитковое проверить.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

MainFour240f гул турбины

Сообщение BAXI - Volga »

Собственно про вентилятор информации немного:
Напряжение: 220/230 В Частота: 50 Гц
Потребляемая мощность: 57 Вт (24 кВт) - 75 Вт (28/31 кВт)
Макс. поток воздуха: 44 л/сек (24 кВт) - 45 л/сек (28/31 кВт)
Макс. статическое давление: 290 Па
сопротивление на зажимах вентилятора: сопротивление должно быть от 38 до 48 Ом(при 20 °С)
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

MainFour240f гул турбины

Сообщение BAXI-Ural »

Tonik26 писал(а): Вам моя версия: симистор на плате. Подгорел малость вот и ага.
Вентилятор коммутируется через реле...
Tonik26 писал(а): есть ли верные заводские характеристики по току турбины?
Номинальный ток на шильдике вентилятора.

Может быть разрыв КЗ витка это двигатель с расщепленными полюсами..
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Гул и дребезжание при работе нового котла Baxi эко лайф 24ф.
    Валерий0025 » » в форуме Другие вопросы
    0 Ответы
    4831 Просмотры
    Последнее сообщение Валерий0025
  • Сильная вибрация и гул Luna Platinum+ 1.24
    Kirill-R » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    508 Просмотры
    Последнее сообщение Kirill-R
  • Сильный гул котла Baxi eco compact
    Max1981 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    933 Просмотры
    Последнее сообщение Корвин
  • Идёт гул, котёл baxi Mainfour 18f
    Nikolay90 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    930 Просмотры
    Последнее сообщение ALEKSEIB3
  • Гул в новом двухконтурном котёле Baxi Eco4s
    Елена71987 » » в форуме Другие вопросы
    6 Ответы
    2735 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Google [Bot], Yandex [Bot]