BAXI MAINFOUR 240F течь

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Аватара пользователя

Автор темы
Иван Рыбинск
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 07:28
Откуда: Рыбинск Ярославская область
Мой котел: BAXI MAIN FOUR 240 F
Благодарил (а): 22 раза
Возраст: 33

BAXI MAINFOUR 240F течь

Сообщение Иван Рыбинск »

Текут резиновые уплотнители соединений ( котлу 6 лет). Вопрос. Кто-нибудь сталкивался с этим? Как устранить проблему? Купить новые резиновые уплотнители? Где? Или есть другой способ??? Скоро холода... Помогите пожалуйста!
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

BAXI MAINFOUR 240F течь

Сообщение BAXI - Volga »

кто обслуживает котел? и как давно делали ТО?
хорошо бы приложить фото, а то мы тут не ттелепаты ;)

Отправлено спустя 19 минут 53 секунды:
ну внизу понятно кран подпитки, а вот почему текут соединения в байпасе- это вопрос...
в сервис обращались?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
Иван Рыбинск
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 07:28
Откуда: Рыбинск Ярославская область
Мой котел: BAXI MAIN FOUR 240 F
Благодарил (а): 22 раза
Возраст: 33

BAXI MAINFOUR 240F течь

Сообщение Иван Рыбинск »

BAXI - Volga писал(а): BAXI - Volga » 19 минут назад



кто обслуживает котел? и как давно делали ТО?хорошо бы приложить фото, а то мы тут не ттелепаты
Обслуживается котел самостоятельно.

Отправлено спустя 7 минут 55 секунд:
BAXI - Volga писал(а): кто обслуживает котел? и как давно делали ТО?
хорошо бы приложить фото, а то мы тут не ттелепаты ;)

Отправлено спустя 19 минут 53 секунды:
ну внизу понятно кран подпитки, а вот почему текут соединения в байпасе- это вопрос...
в сервис обращались?
Похоже из-за ржавчины (промывка и чистка не помогла. Теперь остается вопрос. Является ли выходом из положения покупка новых уплотнителей?
Вложения
1200px-Main_four_240_f4.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

BAXI MAINFOUR 240F течь

Сообщение Bahus »

Несколько раз на MainFour была проблема с байпассом. Специально для этого ввели в складскую программу его уплотнители. Лежат, на всякий пожарный. Несколько штук уже уходили. Так что колечки спасут.
Подводка вентиля тоже в номенклатуре присутствует, значит тоже кому-то надо было. Правда это единственный раз было, судя по БД.
Так что малой кровью отобьетесь, думаю.
Кольца - 5408270 - 0,51 евро х 2 шт.
Подводка - 5698830 - 10,52 евро.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Автор темы
Иван Рыбинск
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 07:28
Откуда: Рыбинск Ярославская область
Мой котел: BAXI MAIN FOUR 240 F
Благодарил (а): 22 раза
Возраст: 33

BAXI MAINFOUR 240F течь

Сообщение Иван Рыбинск »

Bahus писал(а): Непрочитанное сообщение Bahus » менее минуты назад



Несколько раз на MainFour была проблема с байпассом. Специально для этого ввели в складскую программу его уплотнители. Лежат, на всякий пожарный. Несколько штук уже уходили. Так что колечки спасут.Подводка вентиля тоже в номенклатуре присутствует, значит тоже кому-то надо было. Правда это единственный раз было, судя по БД.Так что малой кровью отобьетесь, думаю.Кольца - 5408270 - 0,51 евро х 2 шт.Подводка - 5698830 - 10,52 евро.
Большое спасибо!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi slim течь теплообменника или
    Zurab2 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    2205 Просмотры
    Последнее сообщение GRG
  • Baxi Eco Home течь из гидрогруппы на входе и выходе
    Kosmonaft12 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    763 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1216 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Постоянная течь из-под полусгонов
    ivanb » » в форуме Гидравлическое подключение
    5 Ответы
    3129 Просмотры
    Последнее сообщение maxlapshin
  • eco 4s 1.24f течь из под гидрогруппы, прикипела скоба
    Greenfield » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    764 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции