eco 3 compact - правильная ли дельта ГВС

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
kgd
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 авг 2017, 15:20
Мой котел: BAXI eco 3 compact
Благодарил (а): 1 раз

eco 3 compact - правильная ли дельта ГВС

Сообщение kgd »

Летний режим
На индикаторе котла T ГВС - 63, в ближней к котлу точке (6 м теплоизолированной ППР в стене) - T из крана - 49.
T на дальней точке ГВС (16 м теплоизолированной ППР в стене) - 40.
Предыдущая выставленная на котле T не менялась, тогда как из крана в какой то день вместо горячей пошла теплая.
Теплообменник менялся прошлым летом.
Котлу 8 лет.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6793
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

eco 3 compact - правильная ли дельта ГВС

Сообщение RADAR »

а как дело с дельтой обстояло предыдущие 8 лет?

Автор темы
kgd
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 авг 2017, 15:20
Мой котел: BAXI eco 3 compact
Благодарил (а): 1 раз

eco 3 compact - правильная ли дельта ГВС

Сообщение kgd »

RADAR: специальных замеров не делали, но неделю назад чтобы получить приемлимую горячую воду из крана, на индикаторе котла температура выставлялась ниже (около 50)..

прошлам детом была сходая ситуация - поменяли теплообменник, ГВС "вернулось".. предыдущий теплобменник прожил 7 лет. т.е теоретически сейчас не в нем дело.

кроме того общее ощущение - что температура в кране может быть то холоднее то горячее при одном положении смесителя, но не в течении проливки - а от одной проливки к другой
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13199
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

eco 3 compact - правильная ли дельта ГВС

Сообщение Bahus »

Если температура на разных точках разная, то котел ведь не виноват, так? А вот если показания котла не бьют с ближайшим фактом, тогда датчик под замену
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Поломалось - чинимся»